【海川化工论坛】-海川网-化海川流
标题:
固定式钢直梯踏棍焊接方式
[打印本页]
作者:
allenlihu
时间:
2020-3-19 19:52
标题:
固定式钢直梯踏棍焊接方式
设备及框架上的固定式钢直梯,踏棍设计院图集要求塞焊,如下图:
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
施工现场未钻孔,直接将踏棍围焊在梯梁上,如下图:
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
由于量大,请教各位是否有解决办法?
作者:
allenlihu
时间:
2020-3-19 20:00
大神在哪里?
作者:
书童
时间:
2020-3-19 20:16
本帖最后由 书童 于 2020-3-19 22:56 编辑
楼主你好,咱不是大神,就是互相探讨
楼主说量大,指的是高度太高?有多高?
或者是此类钢梯数量大?
请楼主说明?大家好分析问题。设计院要求塞焊是必须的!踏步如果不开孔直接角焊缝有可能虚焊,踏步断开后果十分严重。
作者:
liaifeng
时间:
2020-3-19 21:34
书童 发表于 2020-3-19 20:16
楼主你好,咱不是大神,就是互相探讨
楼主说量大,指的是高度太高?有多高?
或者是此类钢梯数量大?
书童不是大神,这个我知道!
他是大佬我也是知道的
作者:
water_he
时间:
2020-3-19 23:27
现场这种很多,还好吧!
作者:
allenlihu
时间:
2020-3-20 10:03
书童 发表于 2020-3-19 20:16
楼主你好,咱不是大神,就是互相探讨
楼主说量大,指的是高度太高?有多高?
或者是此类钢梯数量大?
现场管廊、框架的梯子全部装上去了,全部拆下来重新开孔塞焊的工程量很大。
能否通过拉拔力检测,如果够了,这样焊接是否就可以,毕竟很多预埋件也是这种焊法?
或者有没有其它简便的加固措施?
作者:
书童
时间:
2020-3-20 12:15
测试不现实,没有这样干的,不彻底改隐患就留下了。但有可能很少使用,图侥幸吧,不一定出事。
如果有第三方监检是过不去的,多沟通吧。
作者:
hesonchang214
时间:
2020-3-21 17:46
还是按设计要求来做
作者:
邱鹏辉
时间:
2020-4-8 09:14
设计院的爬梯估计抄国标最小尺寸。按理论栏杆立柱间隔1m,横杆φ16中间都可以站人,所有不是强度问题,是焊接质量问题。爬梯踏棍≮φ20。按便于手抓φ25-35mm,很多地方用的20,爬一次都怕。
欢迎光临 【海川化工论坛】-海川网-化海川流 (https://bbs.hcbbs.com/)