标题: 低温甲醇洗水联运温度要求小于50℃,理论依据是什么? [打印本页]

作者: .带你去流浪    时间: 2020-2-28 15:58
标题: 低温甲醇洗水联运温度要求小于50℃,理论依据是什么?
咨询各位大神,在好多操作规程上看到水联运时,各处水温不得超过50℃,防止保冷材料融化,现在使用的聚氨酯材料应该不高于80℃即可,二烯烃橡塑可耐受175℃,泡沫玻璃也没有这个要求。是不是现在随着材料的变化这一条可以去掉。这个指标的理论依据是啥?

作者: 六个石头    时间: 2020-3-2 08:25
保温是一方面,低温设备,机泵也应考虑进去,如果管道内的温度达到50度或者以上,那么机泵处的温度应该更高,本来是低温液体,现在变成高温液体,泵的机封以及密封部件应该会受影响。
作者: happy850202    时间: 2020-3-10 13:44
在低温甲醇洗装置最开始的要求就是50℃,理由就是防止保冷材料不耐温度,就目前聚氨酯耐热温度来说,80℃才应该更准确一些,留点儿余量。
作者: LAOJIJI    时间: 2020-3-17 16:54
50度  你测测机泵的温度  看看散  就明白了
作者: tyong    时间: 2020-3-18 09:19
还有一点就是看泵的汽蚀余量是否满足。水循环时系统压力都比较低如果水温高泵容易汽蚀。可以参考泵的汽蚀余量来决定水循环时温度。一点建议供参考。