请问什么是三取二连锁,三是什么,二是什么,连锁又是什 ...
作者: qq361543041    时间: 2020-1-29 00:54
三个压力,液位,或者振动测点,当一个出现异常,不跳,只报警,两天出现异常,才跳机,也可以5取二,
作者: qq361543041    时间: 2020-1-29 00:56
连锁就是它出现异常,给出一个指令,或者给出一个操作
作者: wx_人间散客17388    时间: 2020-1-29 09:16
三是三个检测点,二是当三个检测点中有两个达到连锁值的时候就会触发连锁
作者: 旗舰6699    时间: 2020-1-29 15:29
三个动作原因,若果有任意两个原因出现,连锁就会动作
作者: wlf1234    时间: 2020-1-31 09:28
旗舰6699 发表于 2020-1-29 15:29
三个动作原因,若果有任意两个原因出现,连锁就会动作

联锁是装置自动保护系统,当操作超过设置的极限值时,仪表系统会自动进行相关的保护动作,如切料、停机等。联锁国家有设置要求,一般涉及重大危险源的装置、设施,都会要求设置联锁。
作者: qiuyuwlw    时间: 2020-2-2 01:36
联锁仪表有三个任意两个检测仪表达到联锁条件及联锁
作者: yangdejunxl    时间: 2020-2-8 15:46
三个检测点,如果其中任意2个检测点大道连锁值,连锁动作。一般重要的或危险性高的用
作者: 不断进步    时间: 2020-2-10 21:17
简单说就是一个参数有三个测量仪表,为了防止其中一块表由于各样原因超过联锁值导致联锁误动作,需要三块表中的任何两块表同时满足联锁值使联锁动作,三取二为了安全防止误动作。
作者: 会游泳的鱼_RHTD    时间: 2020-2-13 20:08
三个因(测量点),有两个同时发生异常(超过设定值),就会联锁一个果(动作)
作者: yixiu724    时间: 2020-2-14 16:27
联锁是一种自动保护设施,一旦触发联锁条件,系统就会自动调整至安全状态;为避免误动作,一般联锁设置三取二或其他方式,也就是同一个仪表有三个测量点,有其中两个或两个以上低于或高于设定值时触发联锁
作者: 一梦三四年@    时间: 2020-2-26 13:34
三个检测的,出现一个报警,有可能仪表问题或者其他问题比如天气人为操作影响。如果出现两个报警那么恭喜你,可能停车了。