【海川化工论坛】-海川网-化海川流

标题: 新建装置各阶段的仪表投用注意事项 [打印本页]

作者: wullen123    时间: 2019-7-26 15:58
标题: 新建装置各阶段的仪表投用注意事项
一套新装置建成中交后,工艺管道先后要进行吹扫、水洗、酸洗等过程,还要经过水联运、热运等阶段,作为仪表专业,仪表的安装,调试基本都是等管道、设备安装到位后,才开始进行的。一套新建装置,从开始到装置投入正常运行,现场各种仪表的安装、调试、投用,要注意哪些方面的问题呢?比如:吹扫阶段,要把孔板拆下来,以免孔板打坏等等.........
欢迎各路大神讨论、指点。

作者: love861204    时间: 2019-7-26 16:21
调节阀拆除,不拆就让他们走副线,不然开工一堆内漏的。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-7-26 17:29
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2019-7-26 17:32 编辑

      安装有安装的操作规程,运行的有运行的操作规程,检修的有检修的操作规程。
按照你负责范围内的操作规程办事就是了,因为有针对性。免得笼统的不切合实际的猜谜。比如,流量孔板在吹扫时需要拿下的理由,不是怕损伤锐角,而是由于孔板的阻挡,妨碍吹扫,还会将孔板法兰上的流道堵塞。
     其实关键的应该是哪个部位将会有对仪表产生损害的工艺过程,是要禁止的。比如吹扫时的仪表管也要后期吹扫的,前期吹易堵。特殊温度、分析一类的仪表,一定要在范围内投用。其他的规程都会有的。除非遇到了山寨土匪,那就得需要有现场监理的本事了。不是简单的注意什么了,内容太多。这方面都是合同中技术协议内容。作为合同的执行人员,必须参照约定条款。比如,相关说明书的提供,一切参照说明书的正确使用方法注意事项,都在其中的。多看多积累,这些都是要注意的关键。把说明书读全了,你的问题就解决了,不赞成拿个小本子跟在别人后面讨“经验”,都在说明书里了。不妨一试
作者: wullen123    时间: 2019-7-27 09:25
CHANGBAISHI 发表于 2019-7-26 17:29
安装有安装的操作规程,运行的有运行的操作规程,检修的有检修的操作规程。
按照你负责范围内的操作 ...

我们是新厂新建项目,都还还正规。你有这样的规程吗,能给发一个吗?920094990@qq.com,谢谢了
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-7-27 15:50
wullen123 发表于 2019-7-27 09:25
我们是新厂新建项目,都还还正规。你有这样的规程吗,能给发一个吗?,谢谢了

新建项目要及早的收集建立档案并进行管理。你要的一切都出自在设备说明书之中,每一套设备都有一装箱文件,有相关目录。设计个表格,赶紧管理起来吧。
作者: zihan5565    时间: 2019-8-15 08:30
讨个经验
作者: 安建锋_Y7f07    时间: 2019-8-16 12:43
请参照  《GB50093自动化仪表工程施工及质量验收规范》
作者: mujuhe001    时间: 2019-8-17 09:51

作者: w1t1    时间: 2019-8-17 18:01
get GB50093自动化仪表工程施工及质量验收规范  谢了
作者: 等不到日落倾城i    时间: 2019-8-22 21:47
嗯嗯嗯,有道理
作者: hfrs    时间: 2019-9-3 13:48
规范都jb有,费这事干嘛?
作者: hahahuohei    时间: 2019-9-4 08:48
如果项目较大,一半会有第三方调试所,协助开工,资料整理要自己做。
作者: 默默_LUBG    时间: 2019-9-15 14:44
学习学习
作者: blueskynxy    时间: 2019-9-16 11:21
最好是拆掉换成短接,如果实在条件不允许,可以只拆调节阀,把开关阀全开
作者: blueskynxy    时间: 2019-9-16 11:22
最好是拆掉换成短接,如果实在条件不允许,可以只拆调节阀,把开关阀全开
作者: 逍遙騰龍    时间: 2019-9-24 12:52
楼上说的都对……
不过既然楼主就想要一些经验之谈,不想去看国标的话……那就说说我自己的想法~!我只能说……
1.大口径的调节阀吹扫阶段也是不拆哒,大部分石化企业,吹扫的时候12"以上阀门很少拆卸的(因为涉及吊装),直接开度100%,吹过去就完了……
2.石化企业吹扫打压的时候,记得把仪表根部阀全部关死,这是经验之谈……
3.仪表最好前期逐台调试完成,不要等水运的时候再调试,会很麻烦。
4.各供应商供货的时候,有些时候资料并不齐全,监理有时候也得过且过,我们作为仪表技术人员,涉及仪表的资料必须收集齐全,否则以后开车了就是个麻烦。
5.对于仪表的验收要仔细,所有的供货都涉及到设计单位出的施工图或者竣工图,验收的时候抽检一下,与设计单位出的施工图是否一致。当然你如果现场监工,这一步就可以省去了……
6.吹扫用孔板与孔板节流元件不是一个东西,别混了。
7.再想不起来了……
作者: 因您而开心    时间: 2019-9-25 14:48
学习了!!!!
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2019-9-29 15:40
安建锋_Y7f07 发表于 2019-8-16 12:43
请参照  《GB50093自动化仪表工程施工及质量验收规范》

对 所有的各个部门按对应的标准进行操作就行 再配合一些经验把标准用活就好了
作者: 年轻就要多读书    时间: 2019-10-9 09:08
孔板流量计吹扫的时候都是先用临时盲板,开工的前夕在换成正式 盲板
作者: wgl210    时间: 2019-10-9 09:39
GB 50093 是针对安装调试的,对于设备投用来说,规范不明确提出,实际工程建设过程中,很多时候为了赶时间、省人工、抢进度等等各种原因,实际运作会有很大的变化,但是基本原则把控要注意:
1.安装、吹扫,原则上不能损坏设备,不管里进行到哪一步,水冲、蒸汽/氮气扫线,一定要注意保护好仪表设备,确定管道十分干净,可以参与管道的吹扫,但是没把握的千万不要去尝试,这项对于阀门、孔板、管道安装流量计等极为重要;
2.各类压力试验,一般情况下,设备/管道的压力试验,即使是1.5倍压力,我们所有的仪表基本都是可以承受的,但是要注意试验介质的干净程度,这一步跟上条原则一样,没把握的就必须拆除;
3.切记不要让仪表设备超量程,很多时候清扫、试压等都是用水,注意我们的差压表,千万不要长时间处于超量程状态,跟第一条一样,原则上不能损坏设备,这里要提醒一下,不是打翻了肉眼看见了才叫损坏,长期处于非正常检测范围内的,都算是对设备的损伤;
4.联运,一般联运的目的是看动设备运行状况,看仪表的趋势情况,而不是为了去考核仪表的精准度,由于联运介质的不同、工况差异,这个时候很多仪表都处于“不正常”状态,不要去反复校准它,这个时候不能听工艺的;
5.气密试验,仪表必须全部参与(除个别设备量程很低的,主要针对压力),避免最后的安装、回装存在个别紧固不严导致进料泄漏;
6.设备投用,项目最终,要进料的时候,基本上90%以上的仪表设备应该已经全部正常投用了,除了个别需要工况稳定才能投用的、个别需要脱水排气后才能投用的,不影响设备安全的情况下,可以立即投付使用,涉及设备安全的跟随工艺的投料情况进行确定,工况稳定后进行投用;
7.如果项目建设正规,一起步骤严格按照要求进行,仪表除了初步安装的时候需要就位,之后应全部拆卸,等到工艺前部清扫合格后再行安装;

工程项目建设大多数没有严格按照规范要求的去做,作为现场技术人员、监理人员等,我们要把控好必须的环节不能少,保护好设备安全,那就足够了
作者: 习惯沉默    时间: 2019-10-11 10:18
仪表回路打点。连锁调试。调节阀和流量计拆下来吹扫。
作者: wullen123    时间: 2019-10-11 10:55
wgl210 发表于 2019-10-9 09:39
GB 50093 是针对安装调试的,对于设备投用来说,规范不明确提出,实际工程建设过程中,很多时候为了赶时间 ...

你的回复很详细,非常感谢你的回复!
还想问下,你是做项目管理的吗,仪表的引压管要单独做打压测试吗,还是和管道一起试压就可以了?
作者: ksgt    时间: 2019-10-26 15:36
自动化仪表工程施工及质量验收规范
作者: efgh1212    时间: 2019-10-28 08:19
学习!
作者: nmgsbl    时间: 2019-11-6 22:23
按作业规范进行  吃一堑长一智

作者: 534717    时间: 2019-11-7 08:38
标题: 开车方案
本帖最后由 534717 于 2019-11-7 08:48 编辑


一、现场检查:
1、现场就地液位计和中控显示一致。
2、现场仪表管线保温保冷恢复正常。
3、现场仪表管线接头、阀门无跑冒滴漏,无渗漏。
4、确认工艺根部阀已打开,无渗漏,无堵塞。
5、对新增技改的工艺管线仪表流量计、阀门,在工艺管线要进行吹扫前,防止金属杂物损坏和堵塞仪表阀门内件,需要拆除吹扫的联系工艺办理相关票证进行拆除。吹扫完成后恢复。
6、对工艺新增技改的仪表,要核对好数据参数,保证仪表投用正常。
二、现场仪表校验
1、需要定期检定校验的远传变送器,必须校验,并出具校验记录,粘贴校验合格标签。
2、国家规范规定需要强制送外出检定的仪表,联系机动部外检。
3、一级计量仪表,关系到公司贸易结算和生产经营结算,物料平衡,单耗考核,一级计量仪表要按照规范定期检验,
对仪表精度、量程、累积量要进行确认,有必要进行清零,和相关单位分厂沟通好,做好记录。
4、二级计量仪表,作为生产经营结算,物料平衡,单耗考核依据,按照规范定期检验,对仪表精度、量程、累积量要进行确认,有必要进行清零,和相关单位分厂沟通好,做好记录。
5、环保分析仪表,和工艺厂、安环部做好联系沟通,保证上传数据真实,通讯正常,稳定可靠。
三、现场仪表、分析仪表投用
1、蒸汽流量、压力仪表投用,二次阀必须关闭不能有内漏,待工艺蒸汽系统建立时,关闭二次阀,打开排污阀对导压管进行排污吹扫,吹扫时排污阀开度不易开得过大,待排污吹扫干净立即关闭排污阀,打开二次阀,进行正常投用三阀组,查看压力变送器示值,检查各阀门接头,变送器接头是否有漏点,查漏消缺。蒸汽压力仪表方法雷同。注意事项,防止蒸汽温度过高进入变送器压力膜盒,损坏仪表,穿戴好劳保用品防止人员烫伤。新增技改要核对变送器参数设置是否一致。
2、测量气体流量,压力仪表投用,待工艺系统建立压力时,关闭二次阀,打开排污阀对导压管进行排污吹扫,吹扫干净后关闭排污阀,打开二次阀,打开变送器丝堵进行吹扫正常,吹扫正常拧紧丝堵,查看压力变送器示值,用肥皂水检查接头,排污阀、一次阀、二次阀焊点是否有漏点,查漏消缺。新增技改要核对变送器参数设置是否一致、零点漂移。
3、液位计投用时,普通差压变送器投用,待工艺系统建立液位时,关闭二次阀,打开排污阀对导压管进行冲洗,冲洗干净后关闭排污阀,打开二次阀,打开变送器丝堵进行冲洗正常,冲洗干净后拧紧丝堵,查看液位变送器示值和工艺磁翻板、双色水位计是否一致、零点漂移,目测检查接头、排污阀、一次阀、二次阀焊点是否有漏点,查漏消缺。新增技改要核对变送器参数设置是否一致。
4、双法兰液位计液位计投用时,待工艺系统建立液位前,检查双法兰液位计膜盒是否有堵塞、污物附着、膜盒变形,零点漂移,查看液位变送器示值和工艺磁翻板是否一致,目测检查接头、是否有跑冒滴漏,查漏消缺。新增技改要核对变送器参数设置是否一致。
5、有特殊液位计、流量计压力表,如增设有反吹转子扫流量计仪的表,先投吹扫转子,将吹扫流量开到最大进行吹扫,10分钟后将流量调回正常量,再把仪表按正常顺序投上。
6、放射性仪表,开车前上电检查仪表显示状态和信息,料位仪表开关放射源挡板门来确认仪表高低料位信号,速度计和密度计需要工艺创造条件进行零点标定和内码标定,稳定后速度和密度显示值不能出现波动,标定正常后交付工艺。
7、称重仪表,上料前必须进行空罐标定和实物标定,核算标定结果,确认内码值,称重给煤机必须进行挂码标定和零点标定,长期停滞的给煤机需要全速运行10分钟后方可标定,缓解皮带张力引起的误差。

8、红外分析仪投用前与工艺结合确认工艺气是否达到分析仪表的样气分析标准,如果达到分析仪表的要求方可投用分析仪表,红外分析仪表投用时,先上电进行预热,检查分析仪表里面的各项参数是否正常,气路是否通畅,气路中有无带水的情况,根部阀是否打开,投上分析气体时观察进样系统是否能正常工作,用肥皂水检查接头是否有漏点,进行消漏,分析仪表正常工作后观察几个分析结果看分析仪表的参数和测量值是否准确。
9、色谱分析仪投用前与工艺结合确认工艺气是否达到分析仪表的样气分析标准,如果达到分析仪表的要求方可投用分析仪表,色谱分析仪表投用时,先上电进行预热处理,检查分析仪表里面的各项参数是否正常,仪表的载气和驱动仪表的仪表气体是否能达到正常压力,分析气体的压力是否正常,色谱内部的气体转换阀动作是否正常,气路是否通畅,分析气体中有无带水现象,正常进样后用肥皂水检查预处理系统和根部阀连接处是否有漏点,进行消漏处理。检查完毕后,分析仪表正常工作后,观察分析仪表采样周期和分析数据是否正常,出峰时间是否有偏差,进样压力和载气压力有无明显波动。
10、水质分析仪表投用,需要检查测量探头是否完好,测量池是否通畅没有杂物,二次表显上的参数是否正常,检查完成后方可投用,检查分析仪表的各个接头处有无漏点,进行消漏,观察测量探头是否和测量介质进行充分接触。看二次表显示的测量结果更工艺进行对比检查测量数据的准确性。


作者: jamesguming    时间: 2019-12-9 14:18
SHT 3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程.
HGT 20515-2014 仪表隔离和吹洗设计规定
也可参考
作者: 达里加    时间: 2020-1-5 16:46
学习学习。
作者: white-cg    时间: 2020-1-14 08:19
反应器、再生器和干燥器等高温工作对象,考虑热膨胀对仪表、控制阀等影响。比如连续重整再生器和反应器的热膨胀量300-500MM,高压加氢的热膨胀量150-250MM之间。仪表本身空间,测量引线,电缆等。
作者: white-cg    时间: 2020-1-14 08:26
本帖最后由 white-cg 于 2020-1-14 08:27 编辑

反应器、再生器和干燥器等高温工作对象,考虑热膨胀对仪表、控制阀等影响。比如连续重整再生器和反应器的热膨胀量300-500MM,高压加氢的热膨胀量150-250MM之间。仪表本身空间,测量引线,电缆等。
加氢反应器如下:


作者: white-cg    时间: 2020-1-14 08:33
反应器、再生器和干燥器等高温工作对象,考虑热膨胀对仪表、控制阀等影响。比如连续重整再生器和反应器的热膨胀量300-500MM,高压加氢的热膨胀量150-250MM之间。仪表本身空间,测量引线,电缆等。
UOP连续重整,

作者: white-cg    时间: 2020-1-14 08:39
反应器、再生器和干燥器等高温工作对象,考虑热膨胀对仪表、控制阀等影响。比如连续重整再生器和反应器的热膨胀量300-500MM,高压加氢的热膨胀量150-250MM之间。仪表本身空间,测量引线,电缆等。
作者: wullen123    时间: 2020-1-14 09:38
white-cg 发表于 2020-1-14 08:39
反应器、再生器和干燥器等高温工作对象,考虑热膨胀对仪表、控制阀等影响。比如连续重整再生器和反应器的热 ...

这个还真没有见过。是因为要考虑热膨胀,所以要把仪表的引压管、仪表风管弯曲,防止热膨胀崩开吗?
作者: white-cg    时间: 2020-1-14 10:41
wullen123 发表于 2020-1-14 09:38
这个还真没有见过。是因为要考虑热膨胀,所以要把仪表的引压管、仪表风管弯曲,防止热膨胀崩开吗?

开车前,尤其是热干燥以后,最终完善。
作者: 小孟同志啊    时间: 2020-1-22 10:53
nice
作者: 王丰    时间: 2020-2-14 20:58
我们也是新建厂区,未交工。学习了。
作者: 李hu    时间: 2020-3-1 11:03
学习了
作者: huiyuan1111    时间: 2020-3-9 14:46

学习了!!!!
作者: LjyLoveWdm    时间: 2020-3-9 15:43
wgl210 发表于 2019-10-9 09:39
GB 50093 是针对安装调试的,对于设备投用来说,规范不明确提出,实际工程建设过程中,很多时候为了赶时间 ...

受教了
作者: firelake    时间: 2020-3-29 19:02
1.管道+系统吹扫、试压测试,2.泄露测试,3.仪表回路测试,4.仪表单调,5.仪表联调,6. PID整定
作者: firelake    时间: 2020-3-29 19:03
1.管道+系统吹扫、试压测试,2.泄露测试,3.仪表回路测试,4.仪表单调,5.仪表联调,6. PID整定
作者: 热火1112111    时间: 2020-4-10 16:25
谢谢楼主分享。。。
作者: 师太,奥里给    时间: 2020-4-12 10:12
学习了,谢谢
作者: 愤怒的菜鸟_FJOM    时间: 2020-5-7 16:01
学习了

作者: firelake    时间: 2020-5-8 17:25
wgl210 发表于 2019-10-9 09:39
GB 50093 是针对安装调试的,对于设备投用来说,规范不明确提出,实际工程建设过程中,很多时候为了赶时间 ...

学习下
作者: firelake    时间: 2020-5-8 17:31
wgl210 发表于 2019-10-9 09:39
GB 50093 是针对安装调试的,对于设备投用来说,规范不明确提出,实际工程建设过程中,很多时候为了赶时间 ...

补充一下:
1. 吹扫时,应该分段进行或设置盲板或使用阀门隔离。
2. 在进行试压时,应该注意压力值适合仪表量程,否则就应可靠隔离仪表。
3. 液体试压后,应充分排净、吹干。液体或气体试压时,应该关注仪表的连接问题。
5. 气体密封性测试,应注意管道热保温的保护,不应进水。
6. 转动类仪表或设备,应该在吹扫、试压后,进行手动盘车、试转。
作者: h20090630    时间: 2020-5-25 21:12
请参照  《GB50093自动化仪表工程施工及质量验收规范》
作者: zlmzxq2010    时间: 2020-6-10 09:24
hfrs 发表于 2019-9-3 13:48
规范都jb有,费这事干嘛?

这个回复,比较粗暴。支持
作者: 暮然回首_OW9W5    时间: 2020-6-20 20:32
1.对每个控制回路进行回路模拟试验,确保正确。
2.联锁试验必须确保正确。
3.配合工艺做好单机试车。
4.注意成品保护,特别是管道仪表,容易损坏
作者: wx_妞妞@老牛88007    时间: 2020-7-9 11:14
仪表项目全流程管理注意的东西很多,大部分新建项目根本没有留给仪表专业足够的时间,说以很多实际做不了,各种吹扫期间前期仪表一次阀切除,催扫末期对引压管线扫线;仪表风也是一定要扫到控制器过滤减压阀前;蒸汽催扫期间尽量吧量程低于300度现场温度计拆除,孔板流量计前期安装催扫孔板,水联运期间更换并投用流量计(开工阶段很多扫线不到位,需要打压疏通引压线);分析仪表一般等工艺参数稳定后投用。
作者: wx_平平淡淡77119    时间: 2020-7-13 11:45
wgl210 发表于 2019-10-9 09:39
GB 50093 是针对安装调试的,对于设备投用来说,规范不明确提出,实际工程建设过程中,很多时候为了赶时间 ...

说的很nice
作者: 浪哩隔啷    时间: 2020-7-16 16:55
我只有一点心得,就是建设期仪表到厂验货时,仪表人员应该到位并做好详细的记录。仪表上的所有数据都要记录,然后交给施工方安装,免得以后统计台账还要一个一个表去找。我已经经历了两次了。希望下次建厂我能有机会说这话吧
作者: wx_安稳先生七猫酒馆8971    时间: 2020-7-16 17:49
love861204 发表于 2019-7-26 16:21
调节阀拆除,不拆就让他们走副线,不然开工一堆内漏的。

为什么会内漏呢 大佬