【海川化工论坛】-海川网-化海川流

标题: 低温湿烟气对非金属材料腐蚀怎样解决? [打印本页]

作者: 王巍2    时间: 2019-7-11 16:43
标题: 低温湿烟气对非金属材料腐蚀怎样解决?
  我们知道锅炉的低温湿烟气对金属、非金属材料存在较严重的腐蚀,解决起来还是比较复杂的。如下面图片中的湿烟气的烟道,防护层使用1年多出现失效。该系统脱硫塔采用的是氨法脱硫,脱硫后的烟气通过烟道后经烟囱排入大气。氨法脱硫后的烟气湿度较大,平均可以达到15%左右。这样的湿烟气对一般的特种防腐涂层破坏力较大,如乙烯基树脂玻璃鳞片涂料、环氧呋喃涂料等使用1年便失去作用。烟道内的腐蚀物的结晶体((NH3)2SO4)已经渗入到外壁,影响到墙体的强度。长期使用温度为90℃左右。


作者: 天使木业    时间: 2019-7-11 17:23
与专业厂家交流!!
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-7-11 18:27
设计院的活儿,出现这类问题他们是有责任的。
作者: wycasia    时间: 2019-7-19 11:09
湿法脱硫出口的腐蚀主要是烟气中SO3和Cl引起的,湿法对SO3脱除效率很低,又引起Cl富集,我司正计划在一家大型热电厂做干法+氨法脱硫,成功后可缓解或解决氨法脱硫的腐蚀问题
作者: 一蓑烟雨_UGLE    时间: 2019-7-27 18:29
问下,耐酸砖粉化是什么原理。
作者: 王巍2    时间: 2019-7-29 09:01
一蓑烟雨_UGLE 发表于 2019-7-27 18:29
问下,耐酸砖粉化是什么原理。

耐酸砖粉化,我们知道耐酸砖的气孔率大并且单个气孔大,这样长期在酸性介质中侵蚀会造成结构强度下降、失效、最会出现粉化。

作者: xinht1    时间: 2019-11-29 06:38
这个问题很复杂,首先要有确切的烟气工况数据,辉绿岩板有没有试过,环氧呋喃胶泥砌筑。或者再加设备进行降温,降温到40~50℃以下,或者更低。
作者: WQH518    时间: 2019-11-29 10:05
湿法脱硫、脱硝降低了SOx和NOx的排放,满足了环保达标排放的要求。但是,处理后的烟气在接近露点温度下排放,也带来了不少新的问题。前几年有专家在分析雾霾成因时,提出过湿法脱硫、脱硝处理后的高相对湿度烟气排放也是重要的雾霾成因之一。
作者: Tang_i5gGI    时间: 2019-12-18 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽