sayhalo 发表于 2019-7-12 11:24
压力表没有上下限红线
liaifeng 发表于 2019-7-12 17:41
你这个压力表不是有上限的红线区域吗?
一般情况下,除了真空表或特殊规定的压力表基本都是标注上限居多 ...
TT630 发表于 2019-7-14 07:25
支持活动,很多仪表安装不是太规范,大多单位不是太重视,只要能用就行。
sayhalo 发表于 2019-07-12 11:24
压力表没有上下限红线
俊峰_UUPL 发表于 2019-7-20 11:55
用记号笔划上可以吗?我们应付检查就这么干,也没人说,不知道符合规范吗?
fjw3081585 发表于 2019-07-25 08:34
本帖最后由 fjw3081585 于 2019-7-25 08:45 编辑
变送器采用防爆格兰头进线,后续持续更新<br />
pijiuxianzi 发表于 2019-8-10 20:23
这个图什么意思能说一下吗,1米。1.5.米啥意思
lizhigang123 发表于 2019-08-09 20:14
防爆车间没有上防爆格兰
659zhulinfeng 发表于 2019-8-13 13:14
化工厂厂内不准带手机,更不能带手机进装置,不能为个活动去买个相机吧?
pijiuxianzi 发表于 2019-8-10 20:23
这个图什么意思能说一下吗,1米。1.5.米啥意思
xilin1987 发表于 2019-8-8 16:48
安全帽未系带
fjw3081585 发表于 2019-7-25 08:34
变送器采用防爆格兰头进线,后续持续更新
xilin1987 发表于 2019-8-11 12:20
仪表线是不是还需要用挠性金属护套
ylightdj 发表于 2019-8-30 14:55
第一张变送器看起来是隔爆类型,如是隔爆葛兰应该没有问题,问题在于下面几点:
1. 葛兰螺纹处用了生料 ...
fjw3081585 发表于 2019-9-1 11:33
格兰螺纹处必然没有生料带,蓝色电缆确实是本安电缆,只不过是钢带铠装具体规格ZR-DJYPVP22-1*2*1.5,分支 ...
fjw3081585 发表于 2019-9-1 11:33
格兰螺纹处必然没有生料带,蓝色电缆确实是本安电缆,只不过是钢带铠装具体规格ZR-DJYPVP22-1*2*1.5,分支 ...
ylightdj 发表于 2019-9-1 15:07
仔细看那张图片,白色的缠绕材料是不是生料带;隔爆型仪表却使用本安电缆;这些都不符合标准要求。
填充 ...
fjw3081585 发表于 2019-9-3 07:14
最后这句没明白,既然是格兰怎么会出来线芯呢。你指的是电缆外皮和格兰头的密封橡胶垫圈之间填充胶水?
ylightdj 发表于 2019-9-3 11:11
贴了两张图片,上面的是填注胶水的,下面一张是填充胶泥的,看起来比我说得更清楚
这种葛兰可直接安装 ...
长大的小项哥 发表于 2019-8-9 20:40
仪表机柜间盘后进线。
xilin1987 发表于 2019-08-11 12:20
仪表线是不是还需要用挠性金属护套
ylightdj 发表于 2019-8-30 14:55
第一张变送器看起来是隔爆类型,如是隔爆葛兰应该没有问题,问题在于下面几点:
1. 葛兰螺纹处用了生料 ...
ylightdj 发表于 2019-8-30 16:02
如果是铠装的则不需要
LZ加油站 发表于 2019-8-26 14:26
现场仪表、穿线管有良好的接地。
wanli 发表于 2020-8-5 14:44
DCS机柜接线混乱,接地系统混接,工作地与保护地公用一个接地母排,不符合接地规范。