双法兰电子液位计安装在装置南侧,高压侧液相,低压侧负压,为什么白天随太阳东升西落液位也会升降,晚上就恢复正常?
作者: 催化一粟    时间: 2018-12-17 15:51
应该是和液位计处的温度有关系。
作者: qq_一生何求293293    时间: 2018-12-17 16:00
催化一粟 发表于 2018-12-17 15:51
应该是和液位计处的温度有关系。
温度影响到什么了?需采取什么措施?
作者: myface    时间: 2018-12-17 16:03
电子液位计是个什么概念?
作者: 催化一粟    时间: 2018-12-17 16:06
qq_一生何求293293 发表于 2018-12-17 16:00
温度影响到什么了?需采取什么措施?

这得问专业人士。
作者: qq_一生何求293293    时间: 2018-12-17 16:18
myface 发表于 2018-12-17 16:03
电子液位计是个什么概念?
差压液位计啊!
作者: 钟强XRFE    时间: 2018-12-17 16:27
有一种可能:温度影响了毛细管内的密度,可是体积没变,压力变化了,导致测量变化,但是这种可能性极其小
另一种可能,密封垫受温度影响,热障冷缩,垫子安装的时候压到膜片上了,受垫片压力影响,测量结果有影响,这种可能性大,建议条件允许时拆开检查垫片
作者: ssln123    时间: 2018-12-17 16:28
应该是白天的时候,毛细管和表头充装的硅油因白天有太阳,温度升高后粘度变小,传递压力灵敏些,看起来液位有微小波动,晚上粘度变大,液位微小波动也反应不出来了,因此晚上平稳些。
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2018-12-17 16:58
罐内介质有温度吗?建议把仪表膜盒处到罐体短管做个保温
作者: qq_一生何求293293    时间: 2018-12-17 18:32
ssln123 发表于 2018-12-17 16:28
应该是白天的时候,毛细管和表头充装的硅油因白天有太阳,温度升
需要采取什么措施白天液位正确测得?
作者: qq_一生何求293293    时间: 2018-12-17 18:36
钟强XRFE 发表于 2018-12-17 16:27
有一种可能:温度影响了毛细管内的密度,可是体积没变,压力变化
谢谢!
作者: 天天向上_NCLK    时间: 2018-12-17 19:03
应该是该变送器毛细管里边硅油的工作温度选的太低了,选型有问题。
作者: 1111111    时间: 2018-12-17 19:32
本帖最后由 催化一粟 于 2018-12-17 20:29 编辑

正常的差压计,温度系数,不该超过0.05%满量程/℃,
中午和晚上,温差按20℃计的话,
液位测值的温度漂移,按理不该超过1%,

不进料不出料时,
你如果能显著观测到差压液位测值随温度变化,




作者: 石头_HOTO    时间: 2018-12-18 09:21
带毛细管吗?是否硅油充装的不合适,造成温度变化
作者: qq_一生何求293293    时间: 2018-12-18 17:49
石头_HOTO 发表于 2018-12-18 09:21
带毛细管吗?是否硅油充装的不合适,造成温度变化
有道理
作者: wx_路灯227227    时间: 2018-12-21 19:15
法兰膜盒的不适合负压测量
作者: broken01    时间: 2018-12-24 13:46
请用具体数据说话  时间段  液位值
个人不认为变化和太阳白天夜晚有影响。 可以看下周围环境和工艺原因。
作者: 军徽81    时间: 2018-12-25 10:44
刚看到,电子液位计也不知道是啥,原来就是双法兰液位计,一般我们不会带电子这两个字的
作者: 简约风    时间: 2018-12-25 13:02
个人认为液体受温度的影响不至于那么大,有可能是:1.真空度不够,毛细管充装的液体量不精准,有气体,随温度变化。2.电路板温漂严重.
作者: zhx023    时间: 2018-12-27 08:48
本帖最后由 zhx023 于 2018-12-27 08:50 编辑

1、应该是温度影响了介质密度,所以发生压差变化;这个看你设备做保温隔热没有?2、如果昼夜温差大,毛细管的硅油也可能受温度影响,建议保温一起包了,减少外露部分。

作者: star163    时间: 2018-12-28 09:18
补充一下:还有一种可能就是硅油管的真空度不好
作者: 钢花飞舞    时间: 2018-12-28 13:39
1.介质的密度受温度的影响;2.毛细管内的硅油受温度影响;2.变送器受温度影响.如果是介质受温度影响大,那就根据温度重新计算一下介质密度,再计算当前密度下的压力和差压值,再修改变送器的量程.其他部位作好保温措施.应该就可以解决问题.前提是变送器必须完好.
作者: 米酷    时间: 2018-12-28 23:00
要进行具体分析,测量日常温差、液位高度等,有风吹草动飞快就应该加强管理
作者: Cloud钟    时间: 2018-12-29 09:07
做保温(保温海绵)或者伴热,温度保持一定温度
作者: strikefreedom    时间: 2019-1-6 11:44
1、温度变化影响,加保温,一般不影响使用,2、测压点有堵塞,压力感知不灵敏
作者: 49205455    时间: 2019-1-6 13:31
很显然是液位计质量不好,纯硅油是不会受阳光照射这种温度影响的。只有填充硅油时带了空气进去了,空气的热胀冷缩比较厉害。国产很多毛细管的压力变都是这种毛病,品控不好。所以毛细管类的还是用原装进口的好。要不然别用双法兰,直接焊管子引压。
作者: qq_满满的808808    时间: 2019-1-10 14:56
太阳照毛细管温度不太可能,变化一般在200以上,差压液位计我怀疑是你的取压口有问题,垫片结晶一类,是什么介质?
作者: oceans    时间: 2019-1-14 14:01
如果是太阳照射的原因可以在液位计外侧做保温隔热
作者: 511958989    时间: 2019-1-17 13:13
微小变化正常,这要看你测的什么介质。介质密度的变化会随温度有微小的变化的。由于双法兰变送器的量程是固定的,密度变化了,显示肯定会有微小变化。较大变化就要查查原因了。
作者: 马志伟_RMKJ    时间: 2019-1-17 21:50
我分析你这个故障原因应该是毛细管里的硅油因为温度的变化,影响膜片所受的压力的原因。我们单位现在有一台变送器毛细管里的硅油不耐低温导致白天测量准确,夜晚就满量程了,我这里最低气温-25摄氏度。
作者: baoziof286    时间: 2019-1-23 15:53
这肯定是温度影响了

作者: firstboy311    时间: 2019-5-6 17:45
钟强XRFE 发表于 2018-12-17 16:27
有一种可能:温度影响了毛细管内的密度,可是体积没变,压力变化
赞同