看到路边一个室外消防栓,其实管理的还是不错的,但是总觉得有点不对,您认为呢?


参与交流回帖(符合版规要求哦)即给与3-5个财富,完整深入的回复给予更多加分

作者: wxf3379    时间: 2017-9-7 14:04
杂草丛生,无人行道路,无消防专用柜(含扳手,消防带、及喷头)
作者: tuzi1q    时间: 2017-9-7 14:45
你隐藏的太好了。。。。。
作者: jlszhoujidai    时间: 2017-9-7 14:47
消防栓隐藏在草丛中,一旦出现状况找不到就麻烦了。
作者: ds66616    时间: 2017-9-7 14:54
wxf3379 发表于 2017-9-7 14:04
杂草丛生,无人行道路,无消防专用柜(含扳手,消防带、及喷头)

是在路边,距路边大约1米。不过你说的也对,有点隐藏的感觉。但是不知道在室外消防栓的位置上,是否一定要配置扳手、消防带、消防枪等器具?
作者: htsujm    时间: 2017-9-7 14:59
消防栓旁不一定必须配备,但消防箱里面必须配备消防带、消防枪、消防扳手的
作者: ds66616    时间: 2017-9-7 15:08
htsujm 发表于 2017-9-7 14:59
消防栓旁不一定必须配备,但消防箱里面必须配备消防带、消防枪、消防扳手的

这个室外消防栓旁边没有设置消防箱,也可以罢
作者: zdl1966    时间: 2017-9-7 15:31
消防栓前路面应该硬化,这是有规定的。至于阀柄,好像多没有配备。
作者: htsujm    时间: 2017-9-7 15:44
我们厂内是地下消火栓,在井内放置扳手,每个消防栓配备两个水枪(一个开花枪,一个直射),两条消防带,一个打开井盖的专用工具,消防箱一般距离消防箱很近,不超过10米。建筑物内和平台上,消防箱则直接挨着消火栓,扳手则按阀门型式放置F扳手,球阀手柄。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2017-9-7 16:30
左侧连接口与植物的距离过小,影响接管操作。
作者: HP0377    时间: 2017-9-7 19:47
绿化带影响正常取水,紧急情误事。

作者: 402122290    时间: 2017-9-7 19:51
路边这样的消防栓不少见
作者: 大奔驰    时间: 2017-9-7 21:38
又消防栓的标识,值得点赞。就是绿化太霸道,估计绿化的不知道消防是怎么回事。
作者: 外来人    时间: 2017-9-7 21:50
ds66616 发表于 2017-9-7 14:54
是在路边,距路边大约1米。不过你说的也对,有点隐藏的感觉。但是不知道在室外消防栓的位置上,是否一定 ...

室外也应该配备,这是应急的东西,等到真正用到的时候再去别处找,可能就起不到多大作用了。
作者: 疯狂蜗牛    时间: 2017-9-8 07:46
应该是周围要有操作空间吧

作者: ds66616    时间: 2017-9-8 08:08
htsujm 发表于 2017-9-7 15:44
我们厂内是地下消火栓,在井内放置扳手,每个消防栓配备两个水枪(一个开花枪,一个直射),两条消防带,一 ...

也没有配置这方面的规范要求,如果附上有关规定就更全面了。谢谢!
作者: bt饮水思源    时间: 2017-9-8 11:32
花栏挡住了其中一个出水口。一般要求距离路边不超过2米
作者: cg1314    时间: 2017-9-8 17:29
躲草里,真的需要的时候怎么找得着啊!
作者: 九斗一簸_IMCD    时间: 2017-9-8 18:09
1,路面硬化处理,2,加装防护围栏,3,要有和消防栓配套的工具设施。
作者: fight3558586    时间: 2017-9-9 09:39
这样设置没毛病,只是,这绿化长的太快,这个标识牌高度不够。
作者: ds66616    时间: 2017-9-9 20:21
九斗一簸_IMCD 发表于 2017-9-8 18:09
1,路面硬化处理,2,加装防护围栏,3,要有和消防栓配套的工具设施。

加装围栏的做法会不会反而妨碍应急时候的使用呢?有时候也见到过用围栏的,都是因为存在可能被运动器械碰撞的风险,才这样做的
作者: 九斗一簸_IMCD    时间: 2017-9-10 08:27
围栏的事情仁者见仁智者见智了
作者: ds66616    时间: 2017-9-10 15:07
总结一下大家的看法:
1、绿化真不错,这个该肯定;
2、有标识也够醒目,也值得赞许;
3、因为绿化好造成消防栓被隐蔽起来就是缺陷了;
4、跟消防栓配套的器材没有,不知道算不算问题,因为市政设置的室外消防栓旁边,都没有消防带等物资;
5、消防栓应该靠近道路边(图中看不出);
6、室外消防栓是否应该设置防护围栏这个意见不统一,不知道有没有标准。

请朋友们继续补充
作者: wangxinhua77020    时间: 2017-9-12 23:17
大一点说《消防法》 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
细一点:消防栓阀门状态没有进行相关标识:要求:GB25201建筑消防设施的维护管理   4.5 要求建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管理阀门,均应处于正常运行位置,并标示开、关状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门,应采取铅封、标识等限位措施;

作者: ds66616    时间: 2017-9-12 23:40
wangxinhua77020 发表于 2017-9-12 23:17
大一点说《消防法》 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚 ...

对消防栓状态是怎样进行标识的?觉得GB25201的4.5规定的不包括消防栓罢?
作者: wangxinhua77020    时间: 2017-9-13 16:27
我们公司是这样标识的。