【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】

查看数: 225707 | 评论数: 1035 | 收藏 51
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-5-4 09:35

正文摘要:

本帖最后由 丘哥哥霸气 于 2018-10-21 23:00 编辑 技术讨论者专用贴,请大家踊跃提问! m8 D# }- g' d# b/ H 本人特长:自动化控制仪器仪表 工作经历:5年E+H服务工程师及现场工作经验C' ]7 e1 P% |" X' W ...

回复

xiangjv21 发表于 2023-12-6 19:56:07
这个帖子非常好,很有帮助谢谢

 

发表于 2023-12-6 19:56:07

Lzqqqq 发表于 2023-7-14 09:21:19
缆式导波雷达测量不到罐内苯和极其少水的液位,主要是测苯,厂家建议买特制浮子,挂在缆绳在苯液面上下浮动,给雷达一个强信号回波,这种浮子可以自制吗

 

发表于 2023-7-14 09:21:19

Jisoo 发表于 2023-5-22 10:25:51
ABS料仓低位音叉开关叉体安装一端时间后折弯变形,已排除安装问题。想请假故障的可能点?

 

发表于 2023-5-22 10:25:51

濪.jpg
haichuan1230 发表于 2023-4-24 09:34:30
FMP51导波雷达,刚换了一台新的,液位较低约0.6米,缆锤距地约0.5米,显示从0波动到3、4米,剪了缆,除了重新设置揽长空标满标干扰抑制,还需要什么设置?有什么原因造成波动?怎么处理?没看曲线,

 

发表于 2023-4-24 09:34:30

liunianyishi 发表于 2022-8-7 17:21:50
丘哥哥霸气 发表于 2017-6-3 09:14
1. FMI是连续量 测量, FTI是限位开关,连续量测量对电容回路的稳定要求较高,而限位开关只是检测介质触 ...

留爪

 

发表于 2022-8-7 17:21:50

2772271814 发表于 2022-7-9 16:29:21
请问E+H的超声波液位计探头是安装立罐的侧面还底部?

 

发表于 2022-7-9 16:29:21

xuxiwu 发表于 2022-6-13 08:00:30
学习一下,E+H电磁流量计,IP68为最高温度多少?

 

发表于 2022-6-13 08:00:30

333_AONE 发表于 2022-5-31 14:27:06
请教楼主,可以讲一讲雷达液位计包络线?具体怎么看这个曲线,当出现异常又怎么看?回波阈值是什么?谢谢~~

 

发表于 2022-5-31 14:27:06

听,流年 发表于 2022-4-14 15:49:11
swiu 发表于 2021-3-27 15:28
楼主,请教几个问题:
1、氢氟酸介质中,PH电极可以选什么材质?有蒙乃尔或者铂做的电极的吗?
2、氢氟酸 ...

导波管就主要是在相对介电常数较低时聚波使用

 

发表于 2022-4-14 15:49:11

听,流年 发表于 2022-4-14 15:42:17
馃惒榫嶅皯馃悏 发表于 2021-11-1 10:17
咨询您一下,储罐两种不同密度的介质,测量介质的界位、和液位用什么液位计比较合适,介质是氯乙烯和水?

电容式液位计

 

发表于 2022-4-14 15:42:17

听,流年 发表于 2022-4-14 15:41:20
仪表人212 发表于 2021-11-4 11:30
请问CPS11D玻璃材质电极耐压耐温可以达到多少?

135度16bar

 

发表于 2022-4-14 15:41:20

听,流年 发表于 2022-4-14 15:40:14
年華、 已逝 发表于 2022-4-11 16:56
你好楼主,E+H物位计如何做抑制,能详细说下吗

就是在空罐的情况下,让雷达在有干扰情况下运行,得到干扰曲线,然后用MAP抑制

 

发表于 2022-4-14 15:40:14

听,流年 发表于 2022-4-14 15:38:38
年華、 已逝 发表于 2022-4-13 09:56
E+H promass300四线制质量流量计电流直接接到卡件上画面显示正常,一经过安全栅画面就不显示流量,安全栅带 ...

查看一下是有源还是无源接法。

 

发表于 2022-4-14 15:38:38

听,流年 发表于 2022-4-14 15:37:59
lh127 发表于 2021-3-23 15:52
你好,promass 80 质量流量计早晨测量液体流量30T/h,但到了傍晚逐步降至27T/h,因为工艺其他参数都 ...

是不是可以从液化石油气的密度是随着温度变化的考虑一下。

 

发表于 2022-4-14 15:37:59

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-6 21:00

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.323937 second(s), 104 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197