下图是我厂一条蒸汽管线上新加的一个电加热器,阀门应设置在1处还是2处,1处高度大约3m左右,操作不便,但能够减少蒸汽存水的情况,2处便于操作,但是可能会存水,引起水锤,请大家指点一下
另外,看图纸这个电加热测温元件N4怎么设置在进口端了,蒸汽管线不是上进下出吗?

 

发表于 2020-4-2 08:25:23

微信图片_20200402082141.webp
微信图片_20200402082334.webp
微信图片_20200402082341.webp

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
青涩年华 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 占明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

为了方便可以在2处连接个疏水阀,接至回水管线上 或者导淋 定期排放

 

发表于 2020-4-2 08:50:48

点评

接个倒淋开车前排放呗  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:17
回复

举报

学习了

 

发表于 2020-4-2 08:59:43

回复

举报

本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2020-4-2 09:22 编辑

将管道平行于加热器上端关口处是否可行,高度1.7米操作上应该可以的。这样或许从外观及操作方面要好些。对于加热器,冷凝水不会超限,弄个疏水器与排放阀门并联就可以了。因为为蒸汽增加温度的容器内温度一定高于被加热的气体。所以液体积存的可能性极小,在加热器底部也会蒸发。供参考。

 

发表于 2020-4-2 09:20:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

占明楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-4-2 09:20
将管道平行于加热器上端关口处是否可行,高度1.7米操作上应该可以的。这样或许从外观及操作方面要好些。对 ...

谢谢

 

发表于 2020-4-2 11:46:42

回复

举报

占明楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-4-2 09:20
将管道平行于加热器上端关口处是否可行,高度1.7米操作上应该可以的。这样或许从外观及操作方面要好些。对 ...

谢谢

 

发表于 2020-4-2 11:46:57

回复

举报

占明楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
关不上的窗_KEIQ 发表于 2020-4-2 08:50
为了方便可以在2处连接个疏水阀,接至回水管线上 或者导淋 定期排放

谢谢

 

发表于 2020-4-2 11:47:22

回复

举报

静文逸云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加在2处,上方加个倒淋

 

发表于 2020-4-2 13:01:09

回复

举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是连续使用,1 2不存在你说的问题,要是间歇使用,装置1处就好

 

发表于 2020-4-2 15:32:12

回复

举报

储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是我,我会加个疏水阀自动排水,排水阀没有这个方便

 

发表于 2020-4-3 23:46:58

回复

举报

向风倾诉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为什么不买一个电加热器,什么问题就没有了

 

发表于 2021-3-15 03:45:33

点评

这个不是电加热器?是什么加热器?  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:20
回复

举报

向风倾诉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据规范,蒸汽支管需从主管上端引出

 

发表于 2021-3-15 03:48:24

点评

加热器是在主管道上  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:19
回复

举报

2处比较方便

 

发表于 2021-3-15 08:02:33

回复

举报

蒸汽主管要上翻出来,管道的冷凝水不会进入加热器。加热器底部加个疏水阀;主管上也应该有疏水阀的。这样就不存在问题了!

 

发表于 2021-3-17 12:00:32

点评

加热器是干啥用的?  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:19
回复

举报

将将将VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
考虑应该会长时间使用电加热器,第一时间想到是加疏水阀。阀门位置方便操作即可。

 

发表于 2021-3-17 14:00:47

点评

疏水阀只在不用加热器时用用  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:18
回复

举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   
关不上的窗_KEIQ 发表于 2020-4-2 08:50
为了方便可以在2处连接个疏水阀,接至回水管线上 或者导淋 定期排放

接个倒淋开车前排放呗

 

发表于 2021-3-17 16:17:19

回复

举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   
将将将 发表于 2021-3-17 14:00
考虑应该会长时间使用电加热器,第一时间想到是加疏水阀。阀门位置方便操作即可。

疏水阀只在不用加热器时用用

 

发表于 2021-3-17 16:18:15

回复

举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   
龙腾九天 发表于 2021-3-17 12:00
蒸汽主管要上翻出来,管道的冷凝水不会进入加热器。加热器底部加个疏水阀;主管上也应该有疏水阀的。这样就 ...

加热器是干啥用的?

 

发表于 2021-3-17 16:19:07

回复

举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   
向风倾诉 发表于 2021-3-15 03:48
根据规范,蒸汽支管需从主管上端引出

加热器是在主管道上

 

发表于 2021-3-17 16:19:41

回复

举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   
向风倾诉 发表于 2021-3-15 03:45
为什么不买一个电加热器,什么问题就没有了

这个不是电加热器?是什么加热器?

 

发表于 2021-3-17 16:20:14

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103353 second(s), 127 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197