[求助] 110KV配电装置室,SF6气体事故排风方案

[复制链接]
5K |10
阅读字号:
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
110KV配电装置室,SF6气体事故排风方案
配电室内可以安装通风管道向上引排风至屋顶吗(如抽油烟机,吸口离地15公分)?还是只能直接在墙底部安装风机排至室外?

 

发表于 2018-11-22 09:56:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 潘多啦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

天高云淡RKZDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
都可以吧

 

发表于 2018-11-22 12:15:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
都可以的,没说一定在下的。

 

发表于 2018-11-22 12:18:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

潘多啦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2018-11-22 12:18
都可以的,没说一定在下的。

谢谢!
请问,通风管道可以在室内走吗?还是只能在室外走?
另,有SF6事故排风相关通风设计的具体规范吗?

 

发表于 2018-11-22 14:13:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

潘多啦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

谢谢!

 

发表于 2018-11-22 14:14:00

回复

举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
潘多啦 发表于 2018-11-22 14:13
谢谢!
请问,通风管道可以在室内走吗?还是只能在室外走?
另,有SF6事故排风相关通风设计的具体规范 ...

看看相关规范GB50035没定明,所以室内室外都可以。在GB50059里,对它的通风写为正常2H/次,事故下4H/次,你再看看确定一下

 

发表于 2018-11-22 15:47:39

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

举报

SF6比重比空气大,容易聚集在底部,排风机应该布置在下部

 

发表于 2018-11-23 09:43:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

潘多啦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2018-11-22 15:47
看看相关规范GB50035没定明,所以室内室外都可以。在GB50059里,对它的通风写为正常2H/次,事故下4H/次, ...

感谢,感谢!学习了!

 

发表于 2018-11-26 09:31:42

回复

举报

潘多啦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-11-23 09:43
SF6比重比空气大,容易聚集在底部,排风机应该布置在下部

感谢!
但是现在有个问题。下部不具备装设风机。墙外是其他房间。下部风机无法直接外排。

 

发表于 2019-3-5 09:52:05

回复

举报

潘多啦 发表于 2019-3-5 09:52
感谢!
但是现在有个问题。下部不具备装设风机。墙外是其他房间。下部风机无法直接外排。

采用风管引走就可以了

 

发表于 2019-3-5 18:42:56

回复

举报

潘多啦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-3-5 18:42
采用风管引走就可以了

感谢!现在也是这么考虑的。

 

发表于 2019-3-7 11:20:56

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272487 second(s), 88 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197