海川化工论坛【海川网】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[推荐] 化工装置中气动仪表供气管线该如何安全配置?

[复制链接]
968 |3
阅读字号:
huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在化工装置中,气动仪表的供气管线配置是确保仪表正常安全运行的关键环节。气动仪表的供气管线配置涉及多个方面,包括气源质量、供气方式、控制室供气以及供气系统管路的设计和敷设。
1.气源质量要求供气系统气源操作(在线)压力下的露点应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10℃。
仪表空气含尘粒径不应大于3μm,含尘量应小于1mg/m3。
仪表空气中油含量应小于1ppm。
2.现场仪表供气方式化工仪表供气方式的选择取决于具体的化工装置布局、仪表的位置以及用气量的需求。
在化工装置中,气动仪表供气管线的供气方式主要包括以下几种:1)单线式供气方式:适用于仪表用气点布置在分散或耗气量大的场合。通常在气源总管或气源干管上取源。
2)支干式供气方式:适用于仪表用气点布置在密度较大的场合。通常在气源总管取源。
3)环形供气方式:适用于仪表用气点对气源压力稳定性要求较高的场合。环形供气方式有总管环形和干管环形两种形式,气源总管环形供气配管由配管专业实施,干管环形供气通常在气源总管取源。
选择合适的供气方式对于确保气动仪表的正常运行和系统的稳定性至关重要
3.控制室供气控制室的总气源应并联安装两组空气过滤器及减压阀,每组容量应按总容量选取。
控制室内应设有供气系统的监视与报警仪表,包括气源总管压力指示和压力低限报警。
控制室第二气源不得使用氮气。
过滤减压装置引出侧,应安装压力控制器和安全排放阀,排放口应设在室外。
4.供气系统管路供气管路宜架空敷设,避免在高温、放射性辐射、腐蚀、强烈震动及工艺管路或设备物料排放口等不安全环境敷设。
若难以避开不安全环境,应采取相应措施确保人身和设备安全。
此外,《仪表供气设计规范》(HG∕T 20510-2014)、《石油化工仪表供气设计规范》(SH∕T 3020-2013)提供了更详细的技术内容和要求,为化工装置气动仪表供气管线的配置提供了具体的指导和规范。
TIPS:特别提醒目前,部分化工企业的化工仪表气路管线采用了聚氨酯(PU)塑料管线,但可能存在一定的安全风险。做如下安全提醒:
‌聚氨酯(PU)塑料管线作为仪表控制供气管线存在的风险主要包括耐压和耐高温性能不足、易受化学腐蚀,以及可能引发的安全问题。
首先,聚氨酯塑料管线的耐压和耐高温性能不如金属管线,这可能在高压或高温的工作环境中导致管线破裂或变形,从而影响供气的稳定性和安全性能(PU气动软管能够在-40℃到+90℃的温度范围内保持良好的物理性能,进行稳定工作)
其次,聚氨酯对某些化学物质敏感,可能会受到腐蚀,尤其是在供气中可能存在的化学物质作用下,聚氨酯管线可能会发生降解或损坏,进而影响管线的使用寿命和系统的安全性。
最后,聚氨酯材料在特定条件下可能引发安全问题,例如在静电、闪电和杂散电流存在的环境中,聚氨酯管线可能成为潜在的引燃源,增加了发生火灾或爆炸的风险。
因此,虽然聚氨酯塑料管线在某些应用中具有轻便、成本较低等优势,但在作为仪表控制供气管线时,需要充分考虑其物理和化学性能的限制,以及可能带来的安全风险,确保系统的安全性和可靠性。

 

发表于 2024-10-4 12:23:47

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 huanghong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ieribnrujgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
在化工装置中配置气动仪表供气管线时,应确保气源质量高且供气方式适当。首先,需要控制气源的露点、含尘量和油含量符合标准要求。其次,根据仪表位置和用气需求选择合适的供气方式,如单线式、支干式或环形供气方式。此外,控制室供气系统应安装双组过滤器和减压阀,并设有监视与报警仪表。供气管路应避免敷设在不安全环境,如高温或强烈震动区域,若无法避免,则采取相应保护措施。同时,注意聚氨酯塑料管可能存在的安全风险,避免在高压或高温等恶劣条件下使用。
.

 

发表于 2024-10-5 15:43:36

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
镀锌管到气动仪表处在连接不锈钢管

 

发表于 2024-10-11 15:17:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 05:11

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.531554 second(s), 63 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197