[求助] 自动排气阀前面的开关阀取FO还是FC更好?

[复制链接]
2K |9
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
2024-08-14_112609.png

这是接入某间歇操作的换热器的一段管道
开始运行的时候通蒸汽加热
之后停蒸汽,通入冷却水进行冷却
停工

然后依次往复循环

请教大神自动排气阀前面的开关阀取FO还是FC更好?
谢谢





 

发表于 2024-8-14 11:28:19

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 longkui1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

etsrkjrbdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
自动排气阀前面的开关阀使用FO(常开)更好。这样可以确保在整个循环过程中,不论是加热还是冷却,系统中的空气都能被及时排出,避免空气积聚造成影响换热效果或产生压力问题。如果使用FC(常闭),则需要手动或自动控制开关,可能会因操作不当而导致排气不及时。
.

 

发表于 2024-8-14 11:47:18

点评

兄台有相关厂商的样本么? 从百度搜到的工作原理是这样 当系统充满水的时候,水中的气体因为温度和压力变化不断逸出向最高处聚集,当气体压力大于系统压力的时候,浮筒便会下落带动阀杆向下运动,阀口打开,气体  详情 回复 发表于 2024-8-15 09:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
longkui1990 + 10 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

longkui1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  【Aspen&Hysys交流版 资深参与者】
  已绑手机  
etsrkjrbdh 发表于 2024-8-14 11:47
自动排气阀前面的开关阀使用FO(常开)更好。这样可以确保在整个循环过程中,不论是加热还是冷却,系统中的 ...

兄台有相关厂商的样本么?

从百度搜到的工作原理是这样
当系统充满水的时候,水中的气体因为温度和压力变化不断逸出向最高处聚集,当气体压力大于系统压力的时候,浮筒便会下落带动阀杆向下运动,阀口打开,气体不断排出。当气体压力低于系统压力时,浮筒上升带动阀杆向上运动,阀口关闭。自动排气阀就是这样不断的循环运作着。

如果管道里面走水,FO肯定是没问题的
如果管道里面走蒸汽,开关阀打开了,蒸汽也会从这个阀跑走吗

 

发表于 2024-8-15 09:53:14

回复

使用道具 举报

etsrkjrbdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
longkui1990 发表于 2024-08-15 09:53
兄台有相关厂商的样本么?

从百度搜到的工作原理是 ...


对于您提到的情况,如果管道在运行时是通蒸汽的,使用FO(常开)确实可能会导致蒸汽通过自动排气阀逸出,这会造成能量损失并影响系统效率。在这种情况下,可以考虑以下几种解决方案:

1. **冷却和加热阶段分离控制**:可以为自动排气阀前的开关阀配置一个控制系统,使其在通蒸汽阶段闭合(FC),在通水冷却阶段打开(FO)。这需要一定的自动化控制策略来保证操作正确。

2. **使用双阀设计**:一些系统中可能会采用两个自动排气阀,一个专用于蒸汽线路,一个专用于水线路。每个阀前的开关阀根据工况需要进行控制,从而可以减少错误排放。

3. **安装温度感应排气阀**:某些高级的排气阀设计能够感应到通过的介质温度,并根据温度来决定是否排气。例如,在蒸汽状态下保持关闭,而在水或低温状态下开启排气。

建议联系具体的阀门供应商,了解他们提供的具体产品解决方案,这样可以得到更符合您系统要求的建议和技术支持。大多数阀门制造商都能提供详细的数据手册和技术指导,帮助您选择最适合您系统需求的产品。
.

 

发表于 2024-8-15 11:32:19

点评

好的,明白你意思了,谢谢  详情 回复 发表于 2024-8-16 13:08

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
longkui1990 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

红日_svs0sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
个人认为FO更好,确保系统的无毒无危险介质在紧急情况下可以卸出

 

发表于 2024-8-16 09:49:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
longkui1990 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longkui1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  【Aspen&Hysys交流版 资深参与者】
  已绑手机  
etsrkjrbdh 发表于 2024-8-15 11:32
对于您提到的情况,如果管道在运行时是通蒸汽的,使用FO(常开)确实可能会导致蒸汽通过自动排气阀逸出 ...

好的,明白你意思了,谢谢

 

发表于 2024-8-16 13:08:36

点评

AI没礼貌了,不回复!  详情 回复 发表于 2024-8-19 15:35
回复

使用道具 举报

碎冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
longkui1990 发表于 2024-8-16 13:08
好的,明白你意思了,谢谢

AI没礼貌了,不回复!

 

发表于 2024-8-19 15:35:31

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
你们先搞懂FO?FC?代表啥意思再讨论行不

 

发表于 2024-8-20 15:49:37

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
杨晓伦_M1ldI 发表于 2024-8-20 15:49
你们先搞懂FO?FC?代表啥意思再讨论行不

故障开,故障关
其实这种选择是考虑哪个状态更安全。
什么排气阀,没听见过啊。
我们车间里如果一个换热器既通蒸汽又要通冷却水,蒸汽是从上部进入换热器,下部出来经过疏水阀,而因为要通蒸汽,疏水阀前是安装有切断阀。
而冷却水是从换热器下部口进入,(切断阀前),上部口出。
如果要蒸汽加热,蒸汽切断阀打开,下面的疏水阀前置切断阀也打开,这样里面的水就能通过疏水阀出来,等里面的水排光了,就能正常加热了,蒸汽冷凝的水一旦积多了,疏水阀就能动作,把水排走,不跑蒸汽。
如果想快速地把换热器里面水压光,就只能在疏水阀并联一个切断阀,当通蒸汽的时候,此阀开一定的时间关闭,或是可以考虑在此安装个温度计,当温度接近100度时,关闭此阀,
而在冷却时,蒸汽阀和疏水前置阀或是并联疏水切断阀都是关闭的。冷却水的进出阀打开。
如果冷却不及时会影响安全,疏水前置阀那得选在故障的情况下关,FC.。那冷却水进出阀也要选FO,故障的时候打开。
蒸汽切断阀要选FC,故障的时候状态为关。

 

发表于 2024-8-21 20:05:01

点评

对  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:56

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
longkui1990 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
新昌小徐 发表于 2024-8-21 20:05
故障开,故障关
其实这种选择是考虑哪个状态更安全。
什么排气阀,没听见过啊。

 

发表于 2024-8-26 16:56:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 21:49

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.175820 second(s), 90 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197