[求助] 【请教】此情况下疏水阀安装可以吗

[复制链接]
496 |8
阅读字号:
ynothmqlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如图所示:

主管道是1和2,在两者之间并联了一根管道3,中间有个疏水阀,用的是隔膜式疏水阀,安装方向是从1→2,目的是给管道1输水用,同时将水通过管道2的流向排走。
管道1和2 不会出现同时工作的情况,也就是管道1通蒸汽的时候2不通,2通的时候1不通。

我的问题是:
1、当管道2在通蒸汽的时候,该疏水阀是否能防止蒸汽进入1中?
2、从管道2的角度看疏水阀就是反装的,时间长了会不会对疏水阀产生影响?


 

发表于 2024-7-12 08:19:41

f1a0049e4ed55f36dc32a5250118885.png

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ynothmql 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mnmn218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
1、疏水阀的主要功能是排放冷凝水,防止蒸汽泄漏,但不是用来阻断蒸汽流。当管道2在通蒸汽的时候,如果疏水阀关闭状态良好,理论上可以减少蒸汽从管道2向管道1的流动,但不保证完全阻断。
   
2、疏水阀反装的确会影响其正常工作和寿命。疏水阀设计有一定方向性,反向安装可能导致内部机构不正常工作,比如不能有效排放冷凝水或不密封严实。长时间反装使用可能会加速疏水阀的损耗,增加故障率。

建议根据疏水阀的工作原理和安装要求重新考虑其安装方式,以确保系统的安全和高效运行。
.

 

发表于 2024-7-12 08:26:44

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

小年糕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
隔膜式没见过

 

发表于 2024-7-12 15:33:18

回复

使用道具 举报

ynothmql楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

那这种疏水阀行不行

 

发表于 2024-7-12 16:57:21

56dafc0fa5f9c18c7e482c801e95881.png
回复

使用道具 举报

ynothmql楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
这种疏水阀

 

发表于 2024-7-12 16:57:41

56dafc0fa5f9c18c7e482c801e95881.png
回复

使用道具 举报

碎冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
没看懂,担心反向加个单向阀嘛

 

发表于 2024-7-13 14:18:00

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大四  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
  已绑手机  
长时间用肯定不行。非的这么装吗?在疏水阀前后加上切断阀。用的时候打开。不用的时候关上。

 

发表于 2024-7-14 17:03:35

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机     【终身:AH8100292】 
疏水阀的选用和安装有相关的标准,把用作蒸汽管道的2当做凝结水收集管显然不合理。
且不论能否封住从2至1,疏水阀内漏了也难及时发现。
(没听说过隔膜式疏水阀,是膜盒式?)
楼主可参考《05R407蒸汽凝结水回收及疏水装置的选用与安装》进行规范。


 

发表于 2024-7-15 10:55:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 07:17

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.086431 second(s), 91 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197