[原创] 过热蒸汽管道需要设置疏水阀吗?

[复制链接]
1K |14
阅读字号:
superstar99_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
过热度170到210度的低压过热蒸汽,需要设置疏水阀吗还是设置手动低点排水。因为过热蒸汽是干气,运行过程中不存在凝结水,只有在初次启动的时候才会有凝结水,所以无觉得对于过热蒸汽低点只设置手动排水即可。

 

发表于 2024-5-29 15:38:19

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
过热蒸汽管道理论上不会产生凝结水,因此正常情况下不需要设置疏水阀。但为了系统安全,初次启动或停机时可能产生凝结水,可以考虑设置手动低点排水以便排除这些凝结水。
.

 

发表于 2024-5-29 15:56:45

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
应设置,本质安全

 

发表于 2024-5-29 16:32:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zero424 + 5 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
需要设置,启动的时候能用上

 

发表于 2024-5-29 22:14:39

回复

使用道具 举报

yjjpedpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
初次运行,开停车,管道过长,保温失效等等都会产生凝结水,所以要设置疏水。

 

发表于 2024-5-30 07:12:44

回复

使用道具 举报

花开花落46VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  【化工工程师】
  已绑手机  
不是必须设置,可以不设置,但肯定要设置低点排液

 

发表于 2024-5-30 08:36:25

回复

使用道具 举报

elsa0918VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
设置开停工减轻操作人员的工作量,不设开停工操作人员要手动排水,浪费时间精力和能耗,生产波动,排不及时发生水锤,支架易损坏。

 

发表于 2024-6-1 12:59:45

回复

使用道具 举报

ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
不需要,谁设置谁浪费

 

发表于 2024-6-6 10:31:46

回复

使用道具 举报

决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
学xl一下

 

发表于 2024-6-7 08:26:56

回复

使用道具 举报

tzc_ctk8ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
启动疏水和经常疏水都要设,经常疏水要加自动疏水器

 

发表于 2024-8-2 11:16:34

回复

使用道具 举报

wx_ph0hnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
应设置疏水阀,具体看管道多长,是会有热损以及压损的

 

发表于 2024-8-4 17:10:06

回复

使用道具 举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
是的,你的理解正确。
一般还是要装设疏水阀的

 

发表于 2024-8-5 08:37:33

回复

使用道具 举报

tjjiapengfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
现场看见过有凝结水,都不设置疏水阀的情形。

 

发表于 2024-8-5 09:29:30

回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
感谢分享

 

发表于 2024-8-13 11:05:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 03:38

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.701530 second(s), 122 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197