[讨论] 精馏塔再沸器蒸汽冷凝液改造后出现了液击

[复制链接]
1.4K |15
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
精馏塔再沸器蒸汽冷凝液改造后出现了液击,请问前辈大神问题出在了那里?如何解决 微信图片_20240509155210.png

 

发表于 2024-5-9 15:52:49

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
液击的可能原因有几个:管道设计不当、蒸汽流量过大、冷凝液排放不畅、冷凝器内部结构问题等。解决方法可以考虑调整蒸汽流速,优化管道设计,确保冷凝液顺畅排放,检查并改进冷凝器内部结构。
.

 

发表于 2024-5-9 16:09:30

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

看看冷凝液排放的压力是否在饱和温度以下,压力要保持在饱和温度对应的饱和压力以上 ,不然就要发生液击。压力过低,导致液体部分气化,带动液体撞击阀门和管线

 

发表于 2024-5-9 23:00:36

回复

使用道具 举报

改造是要进行设计计算的,这与流量、压力、温度、管道阻力等部位的饱和液体有关。看图上的管道上下弯过多,一旦流量改变,势必造成局部压力降低,导致液体气化,遇冷液化,,,,就出现了液击现象,供参考。

 

发表于 2024-5-10 07:56:47

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机     【终身:AH8100292】 
调节阀组是以何参数调节开度的?
有类似的工况,在调节阀前安装了凝结水收集器。设置凝结水收集器的液位,通过PID控制器控制调节阀开度,来达到自动排液、不夹带蒸汽 和节约蒸汽的目的。

调节阀组后管道升高了18米,一旦有汽水混合就会发生液击。(流量变化时,也可能发生扩容汽化)
后面还接了除氧器,若是热力除氧器,需要通入饱和蒸汽。冷凝液出口的压力须大于除氧器工作压力,否则也可能发生液击。

建议:先杜绝排液带汽,还不行就在调节阀后设置一个贮水罐,用泵送去高位。

 

发表于 2024-5-11 14:49:44

回复

使用道具 举报

Smileman_QJK4KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  【环保行业技术管理者】
  已绑手机  
通过简图分析,蒸汽经再沸器后很大可能是汽水混合物,而且调节阀后的管道内压力应该在还时常波动,因此不可避免有水击现象。可以参考5楼建议改进。

 

发表于 2024-5-13 15:35:37

回复

使用道具 举报

管道阻力增加 流体压力下降 饱和液体汽化闪蒸 形成两相流

 

发表于 2024-5-13 16:19:46

回复

使用道具 举报

5楼说的有道理,可以考虑增加气液分离器罐,只送热水

 

发表于 2024-5-14 08:56:17

回复

使用道具 举报

duziliang1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
学xl了

 

发表于 2024-5-14 09:50:31

回复

使用道具 举报

大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
调节阀前设置了缓存罐没有?提背压?低点疏水?

 

发表于 2024-5-14 16:01:39

回复

使用道具 举报

xclhonglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
估计你是在做能量耦合,回收冷凝液热量,再沸器移走的热量小于蒸汽液化放出的热量,也就是蒸汽热量没用完,于是汽液混合往后走,建议先计算能量是否匹配,可减少蒸汽输入量。

 

发表于 2024-5-14 16:57:43

回复

使用道具 举报

青青河边草_YBASVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【小白来学习】
  已绑手机  

学xl了

 

发表于 2024-5-15 13:37:29

回复

使用道具 举报

小年糕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
考虑一下低点疏水的问题

 

发表于 2024-5-15 16:51:42

回复

使用道具 举报

精馏塔再沸器蒸汽冷凝液改造后出现液击的问题,主要是由于蒸汽管道和再沸器冷凝水排放系统的问题所导致。通过优化蒸汽管道设计、改善再沸器冷凝水排放、稳定操作参数、增加安全设施以及定期检查和维护等措施,可以有效地解决液击问题,确保精馏塔再沸器的正常运行。

 

发表于 2024-5-31 10:52:33

回复

使用道具 举报

因为换热器控制调节阀在疏水端,相当于换热使用高压蒸汽焓值,疏水排放的就是高温饱和水,在管道输送是发生减压气化,所以发生水击。建议一:在疏水器后面加一个闪蒸罐,分离出低压蒸汽,凝液用泵输送。建议二:疏水器后面管线加粗,在管线高点加排气桶。

 

发表于 2024-8-17 18:51:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 00:53

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.833197 second(s), 125 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197