工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-09-19题

讨论题:

240、测量液位的差压变送器如何在线检查零点

 

发表于 2020-9-19 08:44:58

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
青涩年华 + 10 发起议题
达里加 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-19 15:17:43

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。

 

发表于 2020-9-19 16:09:23

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-19 18:46:06

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-19 19:17:08

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-19 20:37:08

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-19 20:56:45

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-19 22:16:31

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-20 06:29:08

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先关闭负压再关闭正压,打开平衡阀,检查零点,启用时,打开高压打开负压再打开平衡阀

 

发表于 2020-9-20 09:07:57

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-20 11:36:14

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门

 

发表于 2020-9-20 12:12:43

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先关闭三阀组正压阀,打开平衡阀,再关闭负压阀,此时变送器输出零点,如不在零点,要进行调整。完成后线打开负压侧阀门,关闭平衡阀,最后打开正压侧阀门。

 

发表于 2020-9-22 08:10:56

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064920 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197