[讨论] 化工厂仪表穿管是否设置排水三通

[复制链接]
5.8K |17
阅读字号:
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
垂直敷设是应加排水三通,另外,这个与防爆无关。

 

发表于 2019-4-1 11:19:26

回复

使用道具 举报

| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA暂未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zrqhqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
GB规范中要求“采用预防措施防止可燃气体、蒸汽或液体从一个区域传播到另个区域”,这个预防措施在后面有描述,“导管及特殊情况下的电缆(如存在压力差)需要时应密封”,密封的目的是“防止液体或气体在导管或电缆护套内流动”。一般情况下(几乎所有情况),线槽不是密封的,压力是常压,电缆两端没有压力差,所以不用封堵。综上所述,GB规范与SH规范不冲突。两个都是对的。

 