yiluhuakaiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--进出口:手阀-自动阀—软管        -登录查看全文

 

发表于 2019-1-17 17:02:51

回复

使用道具 举报

22
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--现在设计都采用电动阀了啊。手阀也变成电动阀了-登录查看全文

 

发表于 2019-1-17 17:22:32

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

23
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--储罐最好先有一个根部阀再连接软管,一是方便软管检维修,二是管线有根部阀吹扫相对彻底-登录查看全文

 

发表于 2019-1-18 08:42:59

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

24
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--doublekill 发表于 2019-1-14 15:20 参照相关规范,快速切断是必须要求。 另:软管是考虑大罐基础沉降而设计的,一般都有。 如果出口管道非常大也要加软连接吗? ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-18 11:31:04

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

25
RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--自动阀是紧急切断阀吗? 如果是紧急切断阀,肯定要独立支撑。-登录查看全文

 

发表于 2019-1-18 19:15:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--dahei9971 发表于 2019-1-12 13:29 手动软管自动吧 同意您的观点 手动阀相当于设备的根部阀,然后是软管,再是自动阀 一般手动阀是常开的-登录查看全文

 

发表于 2019-1-18 20:25:26

点评

软管经常漏的,我们自动阀是安装在软管前、跟阀后的。  详情 回复 发表于 2019-1-22 16:55
软管也容易发生泄漏,这样装的话万一泄漏人跑去关手阀,是不是会有点迟?  详情 回复 发表于 2019-1-19 13:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

27
阿炳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--不管是储罐进口还是出口,软管都应该安装在自动阀后面,自动阀关闭时软管没有物料,防止软管破裂物料大量泄漏。-登录查看全文

 

发表于 2019-1-19 12:57:54

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 6 同意你的观点
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

28
阿炳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2019-1-18 20:25 同意您的观点 手动阀相当于设备的根部阀,然后是软管,再是自动阀 软管也容易发生泄漏,这样装的话万一泄漏人跑去关手阀,是不是会有点迟? ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-19 13:02:05

点评

你说的有道理,这样就是两个阀连接在一起,就要设计支架了 这个支架该如何设计?? 设置在罐基础上? 还是地面上 设置在地面,就起不到对抗沉降的作用了  详情 回复 发表于 2019-1-19 13:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--阿炳 发表于 2019-1-19 13:02 软管也容易发生泄漏,这样装的话万一泄漏人跑去关手阀,是不是会有点迟? 你说的有道理,这样就是两个阀连接在一起,就要设计支架了 这个支架该如何设计?? 设置在罐基础上? 还是地 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-19 13:16:07

点评

我这200m3衬PO的罐,底部阀门是DN65 的,我的做法是槽钢点焊到罐壁,角撑焊在裙座上,作阀门支撑用。  详情 回复 发表于 2019-1-22 13:02

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 看我11楼的图
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

30
zhuerweiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zdl1966 发表于 2019-1-13 10:49 有道理。小阀是不需要支撑, 阀门较大,储罐与阀门之间用软管连接有安全隐患。如果软管有拉裂泄漏就无法处理。-登录查看全文

 

发表于 2019-1-19 15:51:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

31
阿炳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2019-1-19 13:16 你说的有道理,这样就是两个阀连接在一起,就要设计支架了 这个支架该如何设计?? 我这200m3衬PO的罐,底部阀门是DN65 的,我的做法是槽钢点焊到罐壁,角撑焊在裙座上,作阀 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-22 13:02:56

点评

在罐体上边做好阀门支撑,这样很好 这个支撑应该是罐体专业做,还是管道专业做  详情 回复 发表于 2019-1-22 16:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--阿炳 发表于 2019-1-22 13:02 我这200m3衬PO的罐,底部阀门是DN65 的,我的做法是槽钢点焊到罐壁,角撑焊在裙座上,作阀门支撑用。 在罐体上边做好阀门支撑,这样很好 这个支撑应该是罐体专业做,还是管道专业做 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-22 16:12:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 当然管道做了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--沙漠里的游鱼 发表于 2019-1-18 20:25 同意您的观点 手动阀相当于设备的根部阀,然后是软管,再是自动阀 软管经常漏的,我们自动阀是安装在软管前、跟阀后的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-22 16:55:19

点评

请看后边的讨论 如果储罐后边接管连续两个阀门,小直径的还好 比如说哪些一万方以上的储罐,接管都是十寸以上的 这两个阀门的偏心重量不可避免的会作用在罐壁焊缝处 必须有支架 这个支架该如何设置呢??  详情 回复 发表于 2019-1-22 17:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--小小化工工程师 发表于 2019-1-22 16:55 软管经常漏的,我们自动阀是安装在软管前、跟阀后的。 请看后边的讨论 如果储罐后边接管连续两个阀门,小直径的还好 比如说哪些一万方以上的储罐,接管都是十寸以上的 这两 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-1-22 17:00:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

35
18793092525VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我们储罐进出口连接是手动阀-软连接-自动阀-管线-分配器,我们的罐是一万方的,自动阀下面有单独的支撑-登录查看全文

 

发表于 2019-3-28 07:44:30

点评

非常感谢  发表于 2019-4-4 12:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

36
ylxlzjzVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--lixinji 发表于 2019-1-12 14:22 储罐是静止设备,阀门和储罐中间采用硬连接,和外部设备之间采用软连接 阀门和储罐中间有管道吗?还是直接贴上?-登录查看全文

 

发表于 昨天 15:43

回复

使用道具 举报

37
ysphybVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--采用第二种方式-登录查看全文

 

发表于 半小时前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.300678 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197