[讨论] 分馏塔操作

[复制链接]
2.5K |14
阅读字号:
Bornalone°VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102492】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
停开工后,压力一直不稳定,不可控,在尝试减小回流后仍然不可控

 

发表于 2018-12-13 14:29:37

分馏塔

分馏塔

罐顶压力趋势

罐顶压力趋势

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 Bornalone° 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
和以前的参数对照,看是哪儿出了问题。

 

发表于 2018-12-13 14:58:47

回复

使用道具 举报

Bornalone°楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102492】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
绿莲花 发表于 2018-12-13 14:58
和以前的参数对照,看是哪儿出了问题。

对比了,没有发现问题

 

发表于 2018-12-13 16:06:41

回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 16:06:43

回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 16:06:46

回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 16:06:47

回复

使用道具 举报

绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
有时压变有可能被冻住,也有影响,看一下是否是这原因。

 

发表于 2018-12-13 16:32:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
分馏塔及其后路压力是由反应通过气压机系统控制的,包括塔顶油气线大蝶阀都是反应控制,应首先检查气压机系统工况是否正常,塔顶大蝶阀平时不用,但应检查有没失控现象。

 

发表于 2018-12-13 22:40:32

评分

鹿鸣先生 发表于 2018-12-13 22:40
分馏塔及其后路压力是由反应通过气压机系统控制的,包括塔顶油气线大蝶阀都是反应控制,应首先检查气压机系 ...

塔顶没有蝶阀,也没有气压机,氮气管网压力正常

 

发表于 2018-12-14 08:00:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Bornalone°楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102492】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
绿莲花 发表于 2018-12-13 16:32
有时压变有可能被冻住,也有影响,看一下是否是这原因。

肯定没被冻住,因为没有入冬就这样,塔顶压力表,可能显示有问题,但是趋势没问题,和这个一样,也跟着跳

 

发表于 2018-12-14 08:02:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjianj.zhlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
看你这曲线,检查下压控阀吧,曲线出现经常性稳定的突变,预估是控制阀出现卡涩,小阀位不会动,到稍大点阀位突然动了。对比下控制阀阀位与压力曲线的叠加对比,判断控制阀是否存在卡涩。

 

发表于 2018-12-14 08:40:10

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjianj.zhlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
Bornalone° 发表于 2018-12-14 08:02
肯定没被冻住,因为没有入冬就这样,塔顶压力表,可能显示有问题
分馏塔塔顶压力就是比回流罐顶压力低,属于正常的。原因是分馏塔顶气经空冷冷凝后基本全是液相,液柱的静压差导致塔顶压力小于回流罐压力。

 

发表于 2018-12-14 08:43:30

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 8 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Bornalone°楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102492】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
wangjianj.zhlh 发表于 2018-12-14 08:43
分馏塔塔顶压力就是比回流罐顶压力低,属于正常的。原因是分馏塔
学习了

 

发表于 2018-12-15 10:29:17

回复

使用道具 举报

Bornalone°楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102492】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
wangjianj.zhlh 发表于 2018-12-14 08:40
看你这曲线,检查下压控阀吧,曲线出现经常性稳定的突变,预估是
我不投用压控,,压力也不是趋势线性的,,这种情况会不会是塔盘翻了

 

发表于 2018-12-15 10:30:40

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjianj.zhlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
Bornalone° 发表于 2018-12-15 10:30
我不投用压控,,压力也不是趋势线性的,,这种情况会不会是塔盘
建议投用下压控,很微量的气相超过0.3,排放至低瓦的控制阀有没投用,投用的话因回流罐气相量小,稍开一点就会出现突然下降情况。塔内吹翻气相量及液相量会很大,回流量可以反应出来,应该不可能。

 

发表于 2018-12-16 13:09:33

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 7 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱