[讨论] 浓硫酸管线动火作业

[复制链接]
8.8K |3

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
不锈钢浓硫酸(98%)管线出现焊缝泄漏,需要进行焊接,动火作业前需要对管线怎么处理,来保证作业过程安全?管线是否需要吹扫置换?用什么介质?

 

发表于 2018-8-31 20:40:44

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jiaohuaxiaomao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果管线不能与生产系统可靠隔离就需要打盲板切除,或者直接拆掉阀门之类的连接。将需要焊接的整条管线用风吹扫干净,然后用水清洗干净,标准就是用PH试纸检测是否不显酸性,然后对管线进行气体检测分析合格后方可进行动火。

 

发表于 2018-8-31 21:08:46

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不用吹扫,物料放干净后,就可以开干了

 

发表于 2018-9-1 10:59:24

回复

使用道具 举报

LIANGQINBOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
再打一遍浓硫酸,放完后抓紧焊。尽量不要用压缩风和水洗,除非完全断开,用大量的水快速的洗干净

 

发表于 2018-9-7 17:14:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shenxirong2006 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119723 second(s), 63 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197