[讨论] 仪表线铺设

[复制链接]
2.5K |7
方梁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教一下各位大神,如下图,夏天仪表线走线槽内测有没有问题?

 

发表于 2018-6-26 15:42:49

154248kpf0208xmn918m89.png

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 方梁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仪表电缆需要严格根据国家规定来敷设,否则可能会造成由于敷设不当引起的火灾或者是线路老化不能很好及时维修的问题。且安装完毕后需要根据GB50131-2007《自动化仪表工程施工质量验收规范》的相关要求进行质量验收,不可马虎验收。下面由小编为大家简单介绍下仪表电缆敷设规范。
  仪表电缆敷设规范
  电缆选型规范:
  (1)依据设计图纸的规格、型号、种类选择所需电缆。
  (2)根据电缆盘上的标识确认电缆型号,并根据敷设电缆顺序选择电缆盘并编号。
  (3)电缆规格的选型必须与设计图纸相符合。
  仪表电缆敷设规范
  安装仪表线路时敷设电线电缆规定如下:
  1.敷设仪表电缆时的环境温度不应低于下列温度值:
  ①塑料绝缘电缆0℃;
  ②橡皮绝缘电缆-15℃。
  2.敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。
  3.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。电力电缆的弯曲半径应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92的有关规定。
  4.仪表电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计文件规定。
  5.在电缆槽内,交流电源线路和仪表信号线路,应用金属隔板隔开敷设。
  6.电缆沿支架敷设时,应绑扎固定,防止电缆松脱。
  7.明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在带盖的金属电缆槽内敷设时,宜大于0.80m。
  仪表电缆敷设规范
  8.电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或电缆槽内。
  9.电缆敷设后,两端应做电缆头。
  10.制作电缆头时,绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙;抽出屏蔽接地线时,不应损坏绝缘;在潮湿或有油污的位置,应有相应的防潮、防油措施。
  11.综合控制系统和数字通信线路的电缆敷设应符合设计文件和产品技术文件要求。
  12.设备附带的专用电缆,应按产品技术文件的说明敷设。
  13.补偿导线应穿保护管或在电缆槽内敷设,不应直接埋地敷设。
  14.当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。
  15.对补偿导线进行中间或终端接线时,不得接错极性。
  16.仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的保护管。

 

发表于 2018-6-26 15:51:21

评分

参与人数 3财富 +9 收起 理由
love861204 + 2 深入讨论
zhengpeichun + 5 积极参与
风轻盈 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果仅从提供得图纸看 没有什么问题

 

发表于 2018-6-26 15:51:58

回复

使用道具 举报

如果是水平槽盒,内部电缆应该每隔一段用电线辫起来,使得电缆均匀平铺在槽盒内。拐弯处加一根或三根固定架,将电缆用电线辫起来平铺拐弯,不至于出现偏内侧的情况。
如果是立式槽盒,每隔一米左右加设一根固定架,将电缆用电线辫起来,防止电缆全部集中到下侧。弯头处也要加固定架,防止电缆全部集中到下侧。

 

发表于 2018-6-26 21:14:26

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
风轻盈 + 2 深入讨论
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
敷设仪表电缆你还能要求多高,每根都成排也不现实呀,差不多得了。电气电缆敷设有很多要求,需要严格按规范敷设。

 

发表于 2018-6-27 09:02:41

回复

使用道具 举报

影摇曳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
夏天温度高,热胀冷缩,你把线拉那么紧能省多少线?到冬天的时候这样的线是要承受拉力的,对线不好

 

发表于 2018-6-27 12:44:22

回复

使用道具 举报

qzuser_XOATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
必要的弯曲半径,还是要考虑的,另外电缆的捆扎固定也很必要

 

发表于 2018-6-30 16:04:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

夜凉秋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
转弯半径太小,应该宽松一点。

 

发表于 2018-8-2 13:26:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068575 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197