[求助] 求助,蒸汽产量与用户用量差异过大

[复制链接]
4.5K |16
机械化生物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 机械化生物 于 2018-2-8 11:48 编辑

    我们这里是6T的燃气蒸汽锅炉,300的蒸汽管道到用户端流量计约300米,中间有两个疏水阀。暂时只有两个用户在用蒸汽,两个用户用的流量计是一个品牌的,跟我们的不是一个品牌,都是涡街流量计,一般两个用户都正常用汽的话损耗在10%-15%这样,但有一家用户因货种的原因经常间断性用汽,该用户不用汽期间蒸汽损耗就增多达到30%,近期发现损耗最高达到46%。两家用户从主管道接出来都有变径,间歇用汽的这家用户初始是用的150的管子装配对应管径的流量计,但是因他们家用汽量太小,又在旁边增加一个80的旁通管且安装了对应管径的流量计。不知道蒸汽损耗的变化跟这些有没有关系,小弟是外行,还请各位**帮忙分析一下。

 

发表于 2018-2-8 11:46:28

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 机械化生物 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

许先生_NYYFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
检查旁路是不是漏汽,流量计安装是否正确。涡街蒸汽流量计管线不可震动,流量计流量选型是不是合理

 

发表于 2018-2-8 16:50:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
客户将110管道旁增加了80的旁通,那么可能存在110管道阀门内漏关不死的情况。在实际流量远小于设计流量的情况下,涡街流量计是无法测量的,那么即使内漏,110那个流量计也无法显示。建议客户将110那个流量计两端盲死,再观察。
另外涡街流量计一般不会作为计量仪表,不清楚你们3家为什么会安装涡街的。涡街流量计一般没有温压补偿功能,误差本来就大。

 

发表于 2018-2-8 16:54:46

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
建议你:1、统一使用横河DY涡街2、全部进行温压补偿3、根据现有流量计测量出的范围,重新选型流量计口径并重点偏小流量测量的下限4、根据口径配好直管段5、涡街、积算仪参数一定要设置正确。

 

发表于 2018-2-9 08:49:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
zxg.wylton 发表于 2018-2-9 08:49
建议你:1、统一使用横河DY涡街2、全部进行温压补偿3、根据现有流量计测量出的范围,重新选型流量计口径并 ...

谢谢版主亲自指导~~~~~~~~~~

 

发表于 2018-2-9 09:00:51

回复

使用道具 举报

机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
huio1983 发表于 2018-2-8 20:10
稳压补偿的话加装个积算仪就好

谢谢指导~~~~~~~~~

 

发表于 2018-2-9 09:04:01

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
机械化生物 发表于 2018-2-9 09:00
谢谢版主亲自指导~~~~~~~~~~

横河涡街性价比最高,你也可以核算蒸汽导致的计量损失,看花这点投资是否划算?其次,一次就选对表装对表最重要。

 

发表于 2018-2-9 09:04:33

回复

使用道具 举报

机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
许先生_NYYF 发表于 2018-2-8 16:50
检查旁路是不是漏汽,流量计安装是否正确。涡街蒸汽流量计管线不可震动,流量计流量选型是不是合理

谢谢指导~~~

 

发表于 2018-2-9 09:04:35

回复

使用道具 举报

机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 机械化生物 于 2018-2-9 09:19 编辑
zxg.wylton 发表于 2018-2-9 09:04
横河涡街性价比最高,你也可以核算蒸汽导致的计量损失,看花这点投资是否划算?其次,一次就选对表装对表 ...

       版主说的横河 是日本横河吗?进口的就怕后期维保费用高呢。用户用的是安徽天康,不知道这个品牌怎么样。我们用的是宏达(锅炉厂家直接给配的)
之前一直就有跟上头申请更换统一的流量计,但一直得不到支持,因为我也是刚接手这些事,可能拿不出有力依据吧,便上这里来求助了。

 

发表于 2018-2-9 09:10:23

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
上海横河,方便的很。基本免维护不坏,十几年了。

 

发表于 2018-2-9 10:10:42

回复

使用道具 举报

贸易计量,真想计准呢,要严格考虑科学依据——(文丘里管+差压计+蒸汽补偿积算仪+温度计+压力计),哥认为这是最严谨的流量计量路径。


上面括号中,参与流量计量的五个东东,计量院直接都能检,也不需实流检定,就是说它们的那点检定费用呀,低得可怜呀,比你肚脐眼 ,还低三寸呢。


所有仪表有计量院的精度检定结论,那么精度咋嘛传递合成,最终的流量计量精度,是多少呢?。。。这号事谁不会算喽,可以来问哥 。。。哥曾有几年,专门研究过这号事情 。

 

发表于 2018-2-9 11:38:03

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
机械化生物 发表于 2018-2-9 09:03
谢谢指导~~~~     之前那个管道已经盲起来了呢,但是那块表还是会有很少很少的流量在走,应该是震动导致 ...

建议换差压的,再安装温度和压力表做稳压补偿。
涡街流量计是靠流体产生的漩涡来测量的,如果流量小的话,产生不了漩涡,就无法测量。

 

发表于 2018-2-9 15:20:14

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
涡街流量计安装直管段要保证,管道不能有振动,安装同心、不能有应力等,横河涡街我公司在用,毕较准确的。要增加温度、压力补偿,使用积算仪进行计量结算,误差较小。300米长管线要有管损的,特别中断后再用,有些蒸汽就会凝结成水在管道里。管损就会更大。这种管损要与用户沟通进行结算的。

 

发表于 2018-2-9 16:28:12

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
shrien + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

论坛游子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
真高兴看到大家热烈讨论这个话题:
1、我们是用过孔板、V锥、德尔塔巴等差压流量计测量蒸汽的。测量蒸汽和测量水是差别很大的。计量院一般都是水检,其推导到蒸汽应用场合,个人认为差别有可能很大。
2、我们是用过涡街代替孔板、V锥等差压流量计,涡街和差压串联测量蒸汽。十几年比较看,涡街优势更加明显。
3、喷嘴、文丘里确实能测量蒸汽,但一般热电等蒸汽行业,更倾向于喷嘴,或多孔孔板。文丘里压损偏大一点,价格稍比喷嘴高1倍。
4、差压类的量程比都小,约是涡街的1/10,当然斯派莎克的可变孔板、槽道式流量计量程比据说很大。但可动设备使用要慎重。
5、如实在选差压类流量计,建议差压值选大一点。

 

发表于 2018-2-10 11:27:47

评分

参与人数 2财富 +40 收起 理由
zxg.wylton + 30 同意你的观点
shrien + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大概率是150线内漏造成的~~~~涡街选型大方向没错,只是要增加温压补偿且量程不是很适合~~~

 

发表于 2018-2-10 14:21:46

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安装是否合理,管损,涡街的温压补偿,这些因素都会影响计量。我们这里的做法是流量计实测流量再加上10%左右的管损才是最终计量。

 

发表于 2018-2-11 09:21:36

回复

使用道具 举报

jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现在买的涡街很多都是智能一体式的,本身自带温压补偿的,不需要另外积算仪的。可以考虑换成这种的

 

发表于 2018-2-11 09:40:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.263311 second(s), 116 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197