[已解决] FM认证的防爆仪表可以在防爆等级ExdⅡCT6使用不?

[复制链接]
4.4K |10
|关注本帖
阅读字号:
许诺383VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1、新到一批变送器只FM认证的,仪表数据表上是防爆等级ExdⅡCT6,可否在防爆等级ExdⅡCT6使用?2、新到一批变送器只FM认证,变送器到货后,后继提供系列变送器的防爆合格证书,并不是选型号的防爆合格证书,是否可行?
3、FM认证与国家防爆电气产品质量监督检验中心建立相互认可检验结果的合作关系了吗?可互认吗?
4、变送器有FM认证的,后继提供系列变送器的防爆合格证书,并不是选型号的防爆合格证书,可否满足GB50093要求:防爆设备必须有铭牌和防爆标识,并应在铭牌上标明国家授权的机构颁发的防爆合格证编号? 请各位帮忙给点意见,在线等·····谢谢大家!

 

发表于 2017-9-27 11:58:15

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 许诺383 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
完全没问题,互认。

 

发表于 2017-9-27 12:58:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 热心助人

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

许诺383楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
chenhs 发表于 2017-9-27 12:58
完全没问题,互认。

互认,有文件吗?如果这样:GB50093要求:防爆设备必须有铭牌和防爆标识,并应在铭牌上标明国家授权的机构颁发的防爆合格证编号。怎样理解?

 

发表于 2017-9-27 16:22:42

回复

使用道具 举报

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我们这边,设计院的统一规定里除GB3836的产品,互认ATEX、PTB/CENELEC  BASEEFA/CENELEC FM 等

 

发表于 2017-9-27 16:42:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

许诺383楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
这边没有具体说明

 

发表于 2017-9-27 17:16:32

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我出的设计文件只接受中国国家规范,采购时也必须出具中国三大机构权威防爆认证,其它一律不认,特殊除外。

 

发表于 2017-9-28 08:57:31

回复

使用道具 举报

奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
这个应该双重认证,需要首先要取得三大机构权威防爆认证,仪表是在上海认证。

 

发表于 2017-9-28 09:06:08

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
仪表如果没有铭牌的话,我会怀疑这个厂家的真实性。
至少我见过的表都有铭牌标识。
坐等楼下专业解答!

 

发表于 2017-9-28 09:57:52

回复

使用道具 举报

就是这么任性VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1、关于型号问题,应该遵守型式认可的原则。也就是说,FM认证里面必须对可能涉及的其他分支型号、配置做出显式说明,并有文字说明这些型号、配置都符合要求,一般是Class/Division/Group,以及Ta范围,因为所遵循的技术标准不同(NEC/美标),而不是CENELEC, ATEX什么的欧标(EEx d IICT6),所以至少厂家要给个官方说明吧,不能让设计自己去查;
2、据我所知,国内比较权威的认证机构中(取得IEC认可的三个防爆认证机构), 只有你提到的国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)与FM有互认资质,其他两个,国家级仪器表防爆安全监督检测站(NEPSI)和中国石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心(PCEC),是没有这个资格的。
3、在中国,当然要遵守中国的法规了,厂家至少要给个互认的防爆认证,并放置在铭牌上吧,放心,互认很简单的。

 

发表于 2017-9-30 15:04:45

回复

使用道具 举报

FM认证指的是FM机构的防爆认证吗?如果是,FM认证是美国的防爆认证,跟国内的防爆标志划分是不一样的,也就是说,FM认证上的防爆标志不可能是ExdⅡCT6,而且美国防爆认证是不能直接在国内使用的,国内用的防爆设备要有国内防爆认证。

 

发表于 2020-12-14 16:44:18

回复

使用道具 举报

严格来讲,国内是只认国标的哈,
由于中国也是IECEx体系成员国,对有IECEx证书的设备也可以直接认可,
国内有些防爆机构也认可ATEX认证的设备,对北美的防爆认证设备也认可,这仅限于不同机构之间的不同要求,不代表国内的统一 要求。

 

发表于 2023-10-10 10:56:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.262120 second(s), 99 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197