一套减压设备,正压保压三天压力不掉,但是负压的时候,压力就保不住,请问如何查出漏点?负压时洗衣粉水也不好使

 

发表于 2017-8-22 17:05:24

评分

参与人数 3 0 财富 +25 收起 理由
依丽 + 5 发起议题
清洁工 0 不错,支持下
402122290 + 20 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 smith2002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
既然找不到就都紧一遍,打玻璃胶

 

发表于 2017-8-22 17:53:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

应该不可能啊,我们的真空系统,打压0.6MPa,24小时压力基本不降(压力表基本不动),负压时实测绝压只有12Pa。效果很好啊

 

发表于 2017-8-22 18:38:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

做真空气密泄露性试验。

 

发表于 2017-8-22 19:14:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

smith2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
我的系统是一个20方的釜还有6个接收罐,容积大,负压不好查啊

 

发表于 2017-8-22 19:31:53

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
炼油厂操作工 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

泄压后,充正压试,如无法隔离,停车处理

 

发表于 2017-8-22 19:55:22

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dan0087VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
抹黄油。不过个人觉得心里安慰。基本无法查漏

 

发表于 2017-8-22 22:46:42

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
点支蜡烛,如果火有被吸的倾向,就接近漏点了。

 

发表于 2017-8-23 08:50:02

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
炼油厂操作工 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ydy1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是挺奇怪的哦,充正压一点不漏,抽负压怎么可能漏呢?真空系统我也干过试压查漏,没见过这种现象

 

发表于 2017-8-23 09:21:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠胡杨 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

smith2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
炼油的时候,进了少量空气,340度油裂解了,油的闪点降低了,停下来查漏就是这样的,正压不漏。

 

发表于 2017-8-23 10:06:01

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠胡杨 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

themost1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
物料里是不是进去容易挥发的物质来,挥发了压力就升高了
另外,正压保压是加盲板还是用阀门隔的?有可能是阀门处泄漏。

 

发表于 2017-8-23 13:11:14

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

没碰到过楼主说的这种情况,简单建议:
1)试压系统不要连的太大,可能的情况下单个试;
2)看看有没有使用柔性的垫子,可能有一个方向保压好一个方向保压差的问题;
3)正负压测试切换的时候,有没有拆法兰等操作,建议垫片使用拆装后用新的;
4)尽量使用盲板隔离试压,少用阀门隔离,同时也需要对阀门进行检测。
总体感觉,垫片有伤不够密封、阀漏的可能性比较高一些。

 

发表于 2017-8-23 14:01:37

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
炼油厂操作工 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

smith2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
maxiaohua 发表于 2017-8-23 08:50
点支蜡烛,如果火有被吸的倾向,就接近漏点了。

车间都是油,不敢点火啊

 

发表于 2017-8-23 15:26:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
炼油厂操作工 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我是石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
正压不漏负压漏是存在的,负压要求更高,可以给法兰缠胶带,胶带上扎空,上面喷肥皂泡,观察里面是否有气泡产生,有的话就是此法兰有漏点

 

发表于 2017-8-23 17:32:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CWLSSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们这边的真空用的是亥检漏仪,这是最有效的方法,很微小的漏点都能找到

 

发表于 2017-8-24 08:44:51

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
炼油厂操作工 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

smith2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
CWLSS 发表于 2017-8-24 08:44
我们这边的真空用的是亥检漏仪,这是最有效的方法,很微小的漏点都能找到

好的,我第一次听说这种方法,先得去补补知识了。

 

发表于 2017-8-24 08:54:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaojiaoya0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、试完正压,待塔内温度较低后再试负压,如果塔内60-70℃抽真空后,水会气化导致真空下降/2、正压不漏,是否各侧线都是正压呢?试负压时各侧线抽出阀关,如果阀门内漏会出现保不住负压现象,建议各侧线加水封单独试验,如果加水封后真空降低缓慢,可以判定该阀内漏。3、只要正压能保住,一般法兰、人孔没有问题,但系统内阀门内漏需要逐一甄别。

 

发表于 2017-8-26 15:43:09

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
炼油厂操作工 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

四五画VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
关注下,之前我们检修停车负压试漏用的是蚊香,看烟往不往里嘬;你们这种情况有啥好办法回头分享下

 

发表于 2017-8-30 12:34:26

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
炼油厂操作工 + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我认为不是系统有漏点而导致保不住压,应该是减压设备的问题。应该找厂家一起来检查一下。

 

发表于 2017-9-1 11:15:43

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.360328 second(s), 162 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197