[求助] 20%的氨水火灾类别到底属不属于乙类?

[复制链接]
35.5K |7
昨晚那些事VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8100482】  已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,20%的氨水火灾类别到底属不属于乙类?20%的氨水泵需要防爆吗?20%的氨气仪表需要防爆吗?

 

发表于 2017-1-9 16:16:11

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
1025199692 + 4 发起议题
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 昨晚那些事 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

毒尾狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
氨水中氨挥发性比较强,建议氨水设施例如氨水罐周边设施按照防爆考虑。具体是否划分为乙类,规范并没有明确,如果从安全角度出发建议按照乙类考虑。

 

发表于 2018-4-12 13:51:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个问题可以和我刚才那个合并处理。。。我这边咨询的结果是,储罐只要有氨气挥发,就要按照乙类罐区设计防火,间距30m

 

发表于 2018-4-13 10:40:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjp_zjpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
20%氨水储罐,由于氨水在此浓度下挥发出氨气量很大,在20℃的氨气分压为29.51kPaA,氨在空气中的爆炸限在15~27%。防火类别按氨气划为乙类是合理的。所有电气仪表设备需要按氨气介质做防爆设计。氨水罐发生爆炸事故有很多,大家可以上网查一下。

 

发表于 2018-12-25 08:42:02

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
1025199692 + 5 积极参与
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjp_zjpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
20%氨水储罐,咨询过化规编制人员,防火类别按氨气划为乙类。电气仪表设备按氨气介质做防爆设计。

 

发表于 2018-12-25 09:36:23

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
1025199692 + 3 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王金健VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以按丙类设计,参考DL/T 5480 火电厂脱硝设计规程  3.2.15

 

发表于 2021-5-15 10:46:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaofeier_VLPKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
《水泥工厂脱硝工程技术规范》GB51045-2014,4.1.2 还原剂储存设施的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。其中,尿素储库的防火间距应按丙类建筑耐火等级执行,氨水储罐、尿素溶液储罐的防火间距应按丙类液体储罐的规定执行。

 

发表于 2024-3-16 13:38:58

回复

使用道具 举报

流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zjp_zjp 发表于 2018-12-25 09:36
20%氨水储罐,咨询过化规编制人员,防火类别按氨气划为乙类。电气仪表设备按氨气介质做防爆设计。

苏州等地也是这么执行的。

 

发表于 2024-7-11 17:20:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.050678 second(s), 75 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197