海川化工论坛
标题:
什么是气开、气关阀
[打印本页]
作者:
zgm728
时间:
2010-6-30 13:38
标题:
什么是气开、气关阀
请问什么是气开、气关阀,怎么理解这个原理呢?
作者:
654262293
时间:
2010-6-30 13:44
气开阀:压缩空气高于一定值时才能开启,低于该定值后阀门全关闭 气关阀:压缩空气高于一定值时才能关闭,低于该定值后阀门全打开 一句话,气开阀停气全关,气关阀停气全开。
作者:
火星之水
时间:
2010-6-30 13:53
是根据看自调阀的作用形式来说的,气开阀是:以仪表空气为动力打开自调阀,如果仪表空气中断阀门将自动全关,气关阀是:以仪表空气为动力关闭自调阀,如果仪表空气中断阀门将自动全开。
这两种类型的阀门,如果仪表空气压力低于自调阀的额定压力都不能正常的工作,阀门的选择都是根据工艺要求选择。
作者:
草原风情
时间:
2010-6-30 14:07
气开阀:随信号压力的增大而流通截面积也增大的调节阀。
气关阀:随信号压力的增大而流通截面积减小的调节阀。
通俗的讲就是来气则开的为气开阀,来气则关的为气关阀。作为在电脑画面上操作来讲,气开阀是给的输出信号越大阀门开的越大,气关阀是给的输出信号越大阀门关的越小。
作者:
sjxx30
时间:
2010-6-30 15:17
气开阀,气关阀,正常情况下对生产的作用是一样的。不同点在于紧急情况下,气源中断时,气开阀则自动全关;气关阀,气源中断时,阀门则自动全开。DCS画面上参数设置上有正作用和反作用,调试时都是把参数改为阀门开完阀位显示100,关完则为0。
作者:
xxd6655
时间:
2010-6-30 17:42
有气(信号压力)便打开的阀称为气开阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(关闭)。
有气(信号压力)才能关闭的阀称为气闭阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(打开)。
调节阀气开、气关阀选择,主要根据工艺生产的需要和安全要求来决定的;原则是当信号压力中断时,应能确保工艺设备和生产的安全。如果阀门处于全开位置安全性高,则应选用气开阀,反之,则应选用气关式阀。
作者:
YSJ2007
时间:
2010-6-30 19:33
气开阀是断电信号、断气源时阀门全关,气闭阀是断电信号、断气源时阀门全开,
作者:
sun0225
时间:
2010-6-30 20:02
“气开阀:随信号压力的增大而流通截面积也增大的调节阀。
气关阀:随信号压力的增大而流通截面积减小的调节阀。”
不完全正确,阀门的开度随信号变化而变化,当阀门的开度随信号值变大而开大时,此阀门就成为正作用,反之称为负作用。阀门开度与信号值之间的关系是根据工艺需要确定的,不是一成不变的。
气开阀用FC表示,流程图上执行机构的方向↓,气关阀在流程图上用FO表示,阀门执行机构的方向↑。
作者:
zgm728
时间:
2010-7-1 14:50
懂了。谢谢大家的作答,:loveliness:
作者:
ynjh
时间:
2010-7-1 15:34
气开简单说就有气的时候能打开,没气就自动关了
气关就是有仪表空气时候就关着,没仪表空气就自动关了,例如突然停电或没仪表空气,气关的阀门就自动打开了,避免了事故的发生
作者:
happyshaojie
时间:
2010-7-9 17:17
气开阀:需要压缩空气才能开启,断气后阀门关闭。
气关阀:需要压缩空气才能关闭,断气后阀门打开。
作者:
happyshaojie
时间:
2010-7-9 17:17
气开阀:需要压缩空气才能开启,断气后阀门关闭。
气关阀:需要压缩空气才能关闭,断气后阀门打开。
作者:
sean816
时间:
2010-7-9 18:03
气开阀也为事故关阀,气关阀为事故开阀。此事故是指没有气源的情况下。另外还有些信号丢失锁定阀,即在信号丢失时保持当前的阀门状态。
作者:
654262293
时间:
2010-7-10 15:27
气开阀:当无压力信号输入时,调节阀关闭,当有压力信号时,调节阀打开,用“FC”表示;气关阀:当无压力信号输入时,调节阀打开,当有压力信号时,调节阀关闭,用“FO”表示。
作者:
wufeng3g
时间:
2010-7-11 19:57
大型离心泵反转,操作工还开泵导致的结果是什么?大家讨论一下。
作者:
epeter28
时间:
2010-7-11 21:51
仪表气源中断,阀门自动打开,是气关阀。标识:FO
仪表气源中断,阀门自动关闭,是气开阀。标识:FC
气关阀一般从膜头上方进气,气开阀一般从膜头下方进气,
作者:
zzbaospring
时间:
2011-8-19 12:51
好透彻啊都讲得的。
气关阀就是事故开,气开阀就是事故关。
作者:
39392069
时间:
2011-8-19 20:10
仪表气是动力,用仪表气施加到阀门,阀门开就是气开阀,反之就是气关阀。
作者:
xujingsgc
时间:
2011-9-4 17:32
气开阀是事故关,应该是FC,气关阀是事故开,FO,对吧?
作者:
leo_0088
时间:
2011-9-6 10:38
我们车间的气开阀、气关阀是这样理解的:气开阀,开度数值越大,调节阀开启度越大;气关阀,开度数值越大,阀门开启度越小;如开度100%,气开阀为全开,气关阀为全关。一旦切断仪表气源,气开阀就全关,气关阀就全开。按照应急时的功能不同,设置在每个工段!
作者:
y1389
时间:
2011-10-31 17:10
通俗点,气开,就是100%时为阀门开满;气关式,就是100%时为阀门关死