海川化工论坛
标题:
关于工业焚烧炉焚烧温度的讨论
[打印本页]
作者:
heicafei
时间:
2010-6-30 13:21
标题:
关于工业焚烧炉焚烧温度的讨论
对于化工工业危险废弃物焚烧温度的问题,望各位大侠踊跃讨论:
GB18484-2001危险废弃物焚烧污染控制标准于2002年正式施行,本标准里面对焚烧炉的焚烧温度及焚烧炉的一些具体参数提出了具体的规定:如焚烧一般危险废弃物温度不得低于1100度;多氯联苯类废弃物焚烧温度不得低于1200度,同时焚烧炉要采用负压方式等内容。
这些要求必须强制执行吗?
现在工业上很多使用的焚烧炉都是采用微正压操作方式, 对已微正压操作方式的焚烧炉焚烧温度必须也要符合上面规定的数字吗
欢迎大家踊跃讨论
作者:
sspwwf
时间:
2010-7-2 13:14
现在工业上很多使用的焚烧炉都是采用微正压操作方式,法规应该是明确禁止的,特氟隆微正压焚烧,好多人会被杀死了!
作者:
jshg1
时间:
2010-10-20 13:45
回复
1#
heicafei
应该是微负压,如果是正压的话,操作工人吃不消的。
作者:
huaqingliang
时间:
2010-10-21 10:43
都是负压操作……我们公司的焚烧炉每个部分都有温度要求的……
作者:
wangoolei
时间:
2010-10-21 16:44
危险废物焚烧炉一定要采用负压操作,而且这些要求是必须强制执行。
作者:
jshg1
时间:
2010-10-24 08:24
回复
5#
wangoolei
负压不能太大,否则燃烧会不充分,烟气中含有未燃尽的有机物,对大气造成污染,是绝对禁止的!
作者:
cxl118
时间:
2010-11-24 22:15
回复
1#
heicafei
实际上对于危险废物的处理来说,GB18484/T是推荐标准。按18484的要求,是应该负压操作的。但往往有的工艺路线决定不能用负压,工程实例就有好多微正压的炉子存在。
作者:
heicafei
时间:
2010-11-25 09:41
回复
7#
cxl118
我们的炉子也是微正压操作的,但GB18484-2001 应该是强制标准吧,不是GB18484/T-2001, 没有T。
作者:
selfishycj
时间:
2010-11-25 16:38
罪魁祸首是二恶因!!!!!低温焚烧会产生大量二恶因!极强致癌物!杀伤力无法想象!
你现在知道为什么大家都反对垃圾处理厂建在自家旁边了吧!
作者:
cookty
时间:
2010-12-7 09:00
一般是微负压操作,从焚烧效果来说微正压更有利于焚烧,看设备的制作和控制水平了。
不过一般废弃物成分都比较复杂,导致焚烧状态不稳定,所以还是负压操作安全。
作者:
ylfx9573
时间:
2010-12-30 09:51
达不到温度,就会是环境污染,看见焚烧的烟气着色就知到。二恶英生成的温度,必须在前段要高温燃烧到1100,在后段要1200-1300才可避免,同时焚烧烟气要进行碱液吸收,温度降低到200度以下,才可排放。如果过不到,就别干了,这是强制标准。
作者:
viviwang
时间:
2010-12-30 11:36
我们公司采用蓄热式热力氧化炉(RTO)处理有机废气,温度控制在800以上,很少会超过1000,炉内是正压。
作者:
lilili126
时间:
2010-12-31 09:29
我们焚烧含盐废水,不含氯,温度700度,微负压操作
作者:
wujian10002000
时间:
2013-4-9 11:41
我来学习的!!!!!!!!!!!!
作者:
skypenglee
时间:
2016-9-1 17:43
学习一下,公司准备上一台焚烧炉,有了信息在分享
作者:
环保小潘
时间:
2016-9-2 16:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
yxg_001
时间:
2016-9-4 07:21
焚烧炉的企业环评一定要严格把关,操作相关部门一定要监督,一旦违规,对环境与人伤害极大
作者:
wanghaowei
时间:
2016-9-23 09:02
skypenglee 发表于 2016-9-1 17:43
学习一下,公司准备上一台焚烧炉,有了信息在分享
有空可交流一下QQ332587896
作者:
abkzp123
时间:
2019-10-14 13:05
还有在用危险废物焚烧炉的朋友吗?谈谈你们都是用的什么炉,控制要求有哪些?能更多地介绍一下,更好!
作者:
wx_water86506
时间:
2020-3-29 13:48
微负压,负的2kpa,温度1100