标题: 压力计的安装问题
像这样的压力变送器的安装,相信大家可能都见到过,不知道大家是怎样考虑这点误差的,变送器的量程为5MPA,精度为0.075%,管压管的垂直高度大概是2米左右,没有加冷凝罐,也就是液注会产生0.02MPA左右的误差,工艺操作中的压力大概在2MPA左右,液注产生的误差说大也不是很大,但误差还是有的,不知各位是怎样看待这点误差的,大家尽情的说说自己的看法哈,
作者: sjxx30    时间: 2010-6-30 08:42
回复 1# 火星之水

1、正如楼主所说,安装位差误差肯定是存在的,但是这样的误差可以忽略不计,因为操作压力和设计量程差距比较大,不可能你因为位差造成的误差对工艺操作产生多大的影响。
2、这样测出来的压力比实际压力要小,不可能造成实际压力超压而变送器显示值却较小,影响设备安全,从设备安全的角度讲,这样的安装是合理的。   
3、即使是压力表也允许有+-0.5%的误差。
总之:个人认为变送器的显示值比实际压力稍微大一点,但在误差允许的范围内对设备安全是有利的,这样的安装方式也是合理的。
作者: shinee    时间: 2011-12-19 14:34
回复 1# 火星之水


   

   压力计的安装是否正确,影响到测员结果的准确性及仪表的寿命。仪器仪表网提示一般应注意以下事项:


(1)
取压点的设置必须有代表性。应选在能正确而及时反映被测压力实际数值的地方。例如,设置在被测介质流动平稳的部位,不应太靠近有局部阻力或其他受干扰的地方。取压管内端面与设备连接处的内壁应保持平齐,不应有凸出物或毛刺,以免影响流体的平稳流动。


(2)
测量蒸汽压力时,应加装冷凝管,以避高温蒸汽与测压元件接触,如图2 -4(a)所示。对于有腐蚀性或黏度较大、有结晶、沉淀等介质,可安装适当的隔离罐,罐中充以中性的隔离液,以防腐蚀或堵塞导压管和压力表,如图2一4(b)所示。


(3)
取压口到压力表之间应装有切断阀,如图2-4所示,以备检修压力表时使用。切断阀

应装设在靠近取压口的地方。需要进行现场校验或经常冲洗导压管的地方,切断阀可改用二通阀。


(4)
当被测压力较小,而压力表与取压口又不在同一高度上,如图2 -4(c)所示,对由此液柱高度差而引起的侧量误差,应按P=±
Hp1,进行修正,其中H为取压口与压力表之间的垂直距离;p1为被测介质密度。

(5)当被测压力波动剧烈和频繁(如泵、压缩机的出口压力)时.应装缓冲器或阻尼器。

资料来源—仪器仪表网