海川化工论坛(化海川流hcbbs)
标题:
汽包炉水泛红
[打印本页]
作者:
waiterddd1
时间:
2026-7-18 00:42
标题:
汽包炉水泛红
问题:催化装置,因晃电紧急停工,间隔9小时,再次开工进料,期间,中压蒸汽管网压力从3.5MP降低至0.1MPa;开工后,发现外取热汽包炉水泛红,经过排查,发现:除氧水正常,PH正常,约9.5;炉水铁离子含量大幅度增加,约950ug/l,正常约20-30ug/l;炉水PH正常,9.4;钠离子、二氧化硅含量大幅增加;饱和蒸汽合格,未见明显变化;
处理措施:加强定连排,未进明显改善,炉水发红,已经持续持续约1周;之前也出现类似的现象,开工后出现炉水泛红,但2-3天后恢复正常,没有持续这么长时间的
原因分析:
1炉水泛红,氧化铁含量较高,管线腐蚀加剧;但除盐水、炉水PH正常,不是酸性造成的;
2停工期间,汽包未开人孔,蒸汽管线未断开,未接触空气,不是氧化的问题;
3外取热管束存在大量铁锈,堆积在底部,开停工过程中,铁锈被挟带至汽包,导致炉水泛红,布不知道这种可能性大不大?
大家有遇见这种情况吗 可能是什么原因
注:其余汽包炉水正常 只有外取热汽包历泛红
作者:
jx0602
时间:
2026-7-18 01:12
看了你的描述,这个情况确实比较棘手,炉水泛红持续一周还没好转,铁离子和钠离子、二氧化硅同时升高,说明系统内部可能出现了持续的腐蚀或杂质侵入。
试着帮你分析几个方向,供参考:
氧腐蚀的可能性
:虽然除氧水pH正常,但停工时如果除氧器停运或保护不当,管道内可能积存氧,开工后高温高压下氧腐蚀会加速,产生大量氧化铁。建议同时检查一下给水溶解氧含量,以及除氧器运行状态,必要时辅以化学除氧(如加联氨)。
凝汽器/换热器泄漏
:钠离子、二氧化硅同时大幅增加,不排除有冷却水或其它水源漏入汽水系统,导致炉水污染。可以重点排查一下补水管路、换热器管束,看看是否有泄漏点,抽样做一下硬度或电导率对比。
停工期防腐措施
:如果之前有类似情况但2-3天恢复,这次持续一周,可能跟停工时保护措施不到位有关。建议检查一下停工时是否进行了干法或湿法保护,尤其是中压蒸汽管网压力降到0.1MPa的那段时间,系统是否暴露在空气中。
以上只是基于经验的推测,具体原因最好还是结合现场全面化验(比如蒸汽品质、凝汽器检漏、炉水总铁和铜等)来确认。如果涉及安全或工艺调整,建议联系你们单位的工艺或设备工程师,或者咨询专业的化工安全技术机构,确保操作稳妥。
作者:
waiterddd1
时间:
2026-7-18 01:14
取样的现场图
作者:
王巍2
时间:
2026-7-18 04:11
汽包炉水泛红核心原因是给水除氧失效或 pH 失控导致铁腐蚀,生成悬浮氧化铁(Fe₂O₃/Fe₃O₄)胶体,属严重水质异常,需立即排查除氧器、调整加药并加强排污 。
作者:
犀利涕涕涕
时间:
3 天前
我觉得是有可能性的,我们厂之前在更换锅炉处理剂后炉水持续发红了两到三周,也是铁离子、硅离子增加,锅炉处理剂主要成分就是从正磷酸盐换到了有机膦。推测是有机膦螯合能力更强,将炉内一些铁锈带出来了,后面换回正磷酸盐炉水就又恢复了本来的颜色。
作者:
雨蔓
时间:
昨天 08:27
是不是在加注磷酸三钠?如果是的换建议你把锅炉加药换了 吧。应该是出现腐蚀了