海川化工论坛(化海川流hcbbs)

标题: 【海川管道设计常见问题】管道布置存在液袋,但未设置导淋阀 [打印本页]

作者: 海川老鱼    时间: 2025-11-19 12:04
标题: 【海川管道设计常见问题】管道布置存在液袋,但未设置导淋阀
本帖最后由 海川老鱼 于 2025-11-19 12:09 编辑

管道布置存在液袋,但未设置导淋阀

标准依据:SH 3012-2011 石油化工金属管道布置设计规范 第3.1.12条条文内容: 管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少“气袋”或“液袋”。否则应根据操作、检修要求设置放空或放净。管道布置应减少死区。


( 下载次数: 1,容量,)