海川化工论坛
标题:
请教有关流量计选型问题
[打印本页]
作者:
工程的程
时间:
3 天前
标题:
请教有关流量计选型问题
我有个项目,工艺提资正常流量1吨每小时,最大流量3吨每小时,介质是水,我用差压式,规范要求,方根刻度正常流量在60%-85%,最大流量不大于95%,我的测量范围不会写了,孔板量程比为1:10,量程比怎么用,说是最小:最大,工艺没有提最小,怎么判断能不能测?再一个按规范要求的刻度范围,满足最大,正常值就到30%多,不会选了
作者:
yxqunlrcje
时间:
前天 07:11
你选型犯难主要是因为忽略了流量计差压测量的特性,孔板流量计流量(Q)与差压(ΔP)之间关系:
\[
Q \propto \sqrt{\Delta P}
\]
即:差压与流量平方成正比。明确这一点再重新看你的要求:
1. 工艺给出数据:
- 正常流量:1 t/h
- 最大流量:3 t/h
2. 流量百分比和差压百分比的关系(方根刻度的含义):
规范说“正常值应在差压变送器量程的60%-85%,最大值不超95%”,这个百分数指的是差压值对应量程的百分比,而不是流量百分比。
换句话说,比如你的仪表差压满量程定100kPa,则:
- 流量为最大值(3t/h)时,差压约95%,则约95kPa左右;
- 流量为正常值(1t/h),差压应处于60%-85%,即60~85kPa左右。
3. 按照差压与流量的平方关系进行简单计算验证一下:
设最大流量 \(Q_{max} = 3t/h\) 时差压为满量程95% (设为95kPa):
正常流量 \(Q_{nor} = 1t/h\) ,则正常差压为:
\[
\frac{\Delta P_{nor}}{\Delta P_{max}}=(\frac{Q_{nor}}{Q_{max}})^2=(\frac{1}{3})^2=\frac{1}{9}=11.1\%
\]
此时对应的正常流量差压只有量程的约11%,远低于规范要求(60%-85%),肯定不能满足。
4. 如何理解“量程比1:10”:
量程比就是最大测量值与最小可准确测量值之比,但注意,流量计的量程比往往都是差压值而言的,不是直接按流量给的:
- 由于\( Q \propto \sqrt{\Delta P} \),差压比10:1,对应的流量比就是\(\sqrt{10}\approx3.16:1\)。
也就是说,你的仪表差压范围量程比为10:1时,对应能测的流量范围实际只有3%左右到100%。
5. 工艺未给最小流量,如何判断?
工艺没给最小,一般可按正常流量的一定比例(如30%甚至更低)进行考虑,最大流量已明确,就以正常和最大两个设计值来推算即可。如果正常工况和最大流量差别很大(如你这里最大是正常的3倍),差压式孔板可能需要重新核定尺寸或者换其他类型流量计。
6. 实际解决方法:
- 调整孔板内径,增大差压,使正常流量时ΔP达到60%以上、最大流量不超过95%,具体内径用专业计算软件即可获得。
- 一旦孔板尺寸定了,“测量范围”直接写成对应的差压变送器测量上下限。比如正常流量取满量程60%,假如对应差压60kPa,推出最大流量3倍对应差压(按平方关系)变成9倍,即540kPa,这样明确无法实现(超出规范要求100%),说明你需重新调整孔板孔径以满足要求。
7. 实用建议:
按规范条件,你给的数据(正常与最大负荷相差较大)实际上是不适合仅用一个标准孔板配单台变送器去测量的。一般工程实践中遇到这种情况,可考虑以下方案之一:
- 双孔板或多量程差压变送器组合;
- 使用更宽量程的涡街、涡轮、电磁流量计;
- 若只能用单个标准节流装置,则适当调整孔板内径,使正常运行时差压尽可能满足规范(如60%以上),最大流量适当放宽一些限制,但仍应控制在95%内(依靠规范允许的边界)。
总结简短的选型建议供参考:
- 正常流量与最大差距大(3倍关系),单纯标准孔板很难满足规范对正常流量(60%-85%)和最大不超过95%差压的同时要求,建议重新核算孔板内径。
- 如果强制使用标准孔板,必须牺牲一端精度(通常不建议)、或采用双传感器/双量程方式或其他类型流量计。
以上内容希望能帮助你理解差压式流量计的选型原理,建议利用专业仪表选型软件进行孔板开孔尺寸计算再确定实际测量范围。
.