海川化工论坛

标题: 自力式压力调节阀故障位置是什么? [打印本页]

作者: marry    时间: 2025-5-22 16:41
标题: 自力式压力调节阀故障位置是什么?
请教各位:自力式压力调节阀对于FO和FC设置有什么区别?

作者: xpx_cai    时间: 2025-5-22 21:19
自力式压力调节阀的故障位置通常是指在出现故障时阀门未能按照设定要求工作,可能会导致系统压力过高或过低。在故障状态下,阀门可能会保持在开启或关闭位置,无法响应控制信号。

FO(前向控制)和FC(反馈控制)的设置区别在于,FO强调的是根据设定值来调节流量或压力,而FC则是通过采集实际值来调整阀门,以实现更精确的控制。FO通常用于简单的控制需求,而FC用于需要实时调整的复杂系统。
.
作者: jlszhoujidai    时间: 2025-5-26 09:44
阀门在故障情况下是处于开启或关闭状态,首先考虑的是开启和关闭状态对安全的影响,其次是质量工艺。
作者: 大漠孤烟不直    时间: 2025-6-6 16:17
减压式的故障位置是开,背压式的故障位置是关