海川化工论坛
标题:
电机状态在DCS显示有两种方法:硬接线和通讯
[打印本页]
作者:
允是
时间:
2025-4-29 08:39
标题:
电机状态在DCS显示有两种方法:硬接线和通讯
本帖最后由 允是 于 2025-4-29 08:44 编辑
电机状态在DCS显示有两种方法:硬接线和通讯。
一、硬接线
1.硬接线 配电室配电盘接触器辅助触点至机柜室干接点信号硬接线至DCS机柜:
优点:各自独立,准确,快速;
缺点:使用电缆较多,占用通道多;
2.配电室配电盘接触器辅助触点至机柜室220VAC接点信号接线至SIS机柜。
二、通讯
3.配电室电机监控系统通讯至DCS:
优点: 节省硬件投资,可采集传送多个数据:启停状态、电流、电压、缺项、故障诊断报警等等;
缺点: MOTOR保护器、监控系统及DCS系统共3个系统之间均采用通讯,虽可建立链接,但因通讯固有的特点如通道拥挤造成的时间滞后,丢包等可能会导致DCS显示的电机状态数据和实际状态之间造成两位数秒级的时差,数据丢包等,故障分析时只能作为参考。
三、通讯与硬接线结合
4.硬接线+远程I/O柜 :(大炼化DCS较多采用)
区域配电室配电盘接触器辅助触点硬接线至区域变电所内DCS系统的远程I/O柜,后通讯至主站
优点:节省电缆,准确,快速;
缺点:远程I/O柜通讯故障时,较多机泵状态同时丢失;
四、电仪间感应电压预防和消除
1.电仪联络电缆,DI与DO信号电缆分开敷设,使用不同电缆沟、桥架、带屏蔽电缆进行信号隔离;
2.DCS与SIS系统侧与电气配电所间要求:
1)信号隔离:AI/AO使用安全栅;DI/DO使用继电器;
2)仪表侧机柜内端子排要求使用带保险管的刀闸开关端子。
3.信号电缆备用芯接地;
4.必要时系统只接收电气干接点信号,仪表系统发送24VDC检查电压,保证输入继电器可靠动作,包括吸合与释放。
5.必要时仪表表侧更换普通继电器为接触器,保证可靠动作。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)