海川化工论坛
标题:
次氯酸钠生产装置尾气风机必须安装阀门吗?
[打印本页]
作者:
瞬间流星886
时间:
2025-4-20 07:53
标题:
次氯酸钠生产装置尾气风机必须安装阀门吗?
2死3伤!新疆一化企次氯酸钠装置闪爆事故调查报告最新公布
( 下载次数: 1,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
wisdom002
时间:
2025-4-20 09:34
是的,次氯酸钠生产装置尾气风机必须安装阀门,以便于控制气流和进行维修保养。
.
作者:
531bluesky
时间:
2025-4-20 09:55
应该与事故没有直接关系。
作者:
pzhhuagong
时间:
2025-6-2 15:51
本帖最后由 pzhhuagong 于 2025-6-2 16:56 编辑
尾气风机进出口未安装阀门,定性为也是事故原因,我的理解是这样的:
1、尾气风机为2台,1开1备;尾气风机进出口未安装阀门,
2、这种情况下,设想一下,启动任意一台风机(如A风机、B备用),气体都形成自回流(A出口-B出口-B 进口—A进口),就不能对吸收塔、循环罐产生有效的抽力(负压)。
3、所以,事故单位中的循环碱罐、吸收塔中,随着氯气被碱吸收,尾气中的氢气和氧气含量增加,但是由于风机未产生有效的抽力,氧气和氢气都不能及时抽出,在系统中积累。相当于吸收装置是正压生产,循环槽倒料过程中,气相补充的就是含氢、含氧气很高的尾气。
4、这就是事故单位中,碱液循环罐、吸收塔富集氢的过程。而其他企业经分析,吸收塔和碱液循环槽中含氢却很低,几乎检测不出来。(报告发布后,我们单位进行过定量和定性分析);氯碱企业氯气吸收装置维持系统负压很有必要,由于废气源头抽空管较多,是有空气补充置换的。
5、但是,该事故单位是次氯酸钠生产装置,氯气来源于压缩机后面或者液化尾气压力较高的氯气。(除了氯,其他气体主要含氧气、氢气和氮气,但是氮气含量小,不足对氧气和氢气进行稀释和置换),设计中是没有置换措施的。(采用氯气压力较高的次氯酸钠生产装置,碱液吸收槽、吸收塔进口,定期补充点空气吹扫置换一下也是可以考虑的)
6、分析报告中,8月16日事故后的8月28日,对2#次酸钠装置进行了气体采样分析:含氢1.3%、3.1%,含氧气60%、68%、82%更高,证明了该单位该装置确实是没有置换的措施。
7、事故单位次氯酸钠生产装置,如果系统负压正常,或者补充空气,也不会有这么严重的富集。报告中说设计单位、评价单位,对工艺物料的组份及危险特性认识不足,个人认为是成立的。
8、以前氯气吸收装置设计是采用在第1塔进口用调节阀补充空气维持负压,由于多数情况下都会补充空气,所有氢气和氧气富集是不可能的。但会存在尾气含量检测实际上是稀释空气后的当然检测容易达标。就因为这点,现在的尾气吸收装置,事故风机采用变频控制维持进第1塔的负压。(没有补充空气调节阀)也会增加氢气和氧气的富集可能性。所有,个人认为两者控制方式结合(如进口用调节阀定期补充空气置换),会好些。
作者:
沙漠里的游鱼
时间:
2025-6-2 16:41
值得学习
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)