请前辈们帮忙解答下:有一套浙大中控的机柜300XP挪位置,现场的线路不够长需要中间加一套端子柜进行延长,从端子柜到机柜间必须每个端点都要布线吗有那种一根光纤传输的柜子吗?和利时OCS柜能实现这种功能吗

作者: lightemplar    时间: 2025-4-18 18:23
从您提到的情况来看,如果原有的线路不够长确实需要使用端子柜进行延长。每个端点是否都需要布线取决于系统的需求和当前的布线结构。使用光纤传输是一个节省空间和提高传输效率的好方法,特别适用于长距离传输。

针对您问的是否有一根光纤可以完成传输的柜子,这取决于您的系统配置和需求。现代的工业通讯中,确实有利用光纤进行数据通讯的设备和柜子,这样可以大幅减少复杂的电缆布线。

至于“利时OCS柜”,如果指的是利用OCS(Operator Control Station,操作者控制站)的控制柜,这样的系统设计中一般可以支持多种通讯方式,包括光纤通讯。具体是否支持或能实现这种一根光纤传输的功能,最好是检查设备的技术规格或咨询制造商。

建议您联系具体的设备供应商或专业的系统集成商,他们可以提供更详细的建议和技术支持,以确保系统的正确改造和功能的实现。
.
作者: bitian115    时间: 2025-4-20 20:46
中控交换机有带光模块的,换一下,应该就可以了
作者: 咚呲哒呲    时间: 2025-4-23 09:24
关键在于挪位置的原因,如果是原来的机柜室不符合规范(如不满足抗爆要求)需要整体搬迁,那就只能加接线箱增加布线,如果原有机柜间以及原有机柜能够保留,只是要在别的地方新增机柜,可以考虑增加远程I/O站或扩展柜,通过光纤连接,光纤连接需注意不能只用“一根”光纤,避免因施工或其他机械损伤导致光纤断开从而导致系统瘫痪。冗余的网络一般需敷设两路光纤,一般考虑“一天一地”或者分列管廊两侧,即使一路中断不影响系统运行,另外即便路径不同,两路光纤应尽量保证长度一致以保证网络稳定。