海川化工论坛

标题: 求助 油冷器冷却效果差的问题 [打印本页]

作者: chenyong455    时间: 2025-4-4 13:51
标题: 求助 油冷器冷却效果差的问题
各位大神, 装置的 油冷器在循环水泵出口的最远端,循环水量减少,造成出口油温过高,有补救措施吗?请教大神们
作者: wuxiyinma    时间: 2025-4-7 13:40
循环水水温更加低一点 或者进油口阀门关小一点
作者: gz8cr923i6    时间: 2025-4-7 15:29
你好,可以尝试以下几种方法来改善油冷器的冷却效果:

1. 增加循环水泵的流量,确保充足的冷却水到达油冷器。
2. 检查并清理水路和油路中的堵塞,提高热交换效率。
3. 如果可能,考虑重新配置管路,使得油冷器离水泵出口更近些。
4. 检查是否有空气进入系统,导致冷却效率降低,及时排除空气。
5. 考虑增加一个辅助冷却循环或使用更高效能的油冷器。
.
作者: CHANGBAISHI    时间: 2025-4-9 08:54
通常的水循环系统大都是控制总回水来保证系统压力的要求,各冷却设备是要控制冷却水流量的。
各冷却设备需要调节到最佳条件,只有个控制点符合正确的冷却要求,才能保证全系统各设备的使用条件的。
建议,要检查各冷却点不能过量使用冷却水。还有就是各冷却器要用回水阀控制冷却水量。各冷却点要合理的分配,应该都能达到设计要求的。
供参考。

作者: 小周天    时间: 2025-4-23 09:14
既然知道流量不足想办法调节,如果条件允许可调节水温。
作者: Angel_WDNX    时间: 2025-6-20 16:54
最远端怎么了,上水、回水压差小?建议减小其它地方循环水用量,或者给这个换热器单独增加一台循环水增压泵。
作者: 彭永清    时间: 3 天前
上面讲得很好了,我再补充一点:看看油冷器有没有结垢情况?安装物理阻垢设备,防止结垢,提高油冷器换热效率。