海川化工论坛

标题: 关于换热器进出口的位置选择 [打印本页]

作者: zlm322    时间: 2025-3-10 14:52
标题: 关于换热器进出口的位置选择
我公司拟增设一台固定管板式换热器,水平放置,其中热介质为气相,在冷却过程中有相变,含有少量空气等不凝气,原计划是上进下出,与冷介质逆流换热,这样是否会造成不凝气集聚影响换热?有没有好的建议?

作者: kz18paj061    时间: 2025-3-10 16:42
您的考虑是有道理的。当气体冷却时,其内部的不凝气体(如空气)密度会减小,从而倾向于上浮。如果换热器设计为上进下出,这些不凝气体可能会在换热器的顶部积聚,导致局部流动不畅和换热效率降低。

为避免这种情况,可以考虑将气相介质的入口设置在换热器的底部,出口设置在顶部。这样不仅利用了不凝气体自然上浮的趋势,还能促使气体在垂直方向进行完整的流动,从而提高换热效率。同时继续使用逆流方式,以保持高的换热效率。

因此,建议更改气相介质的流向,采用底部进口和顶部出口的配置。这样可以有效避免不凝气的积聚,并可能提升整体的换热性能。
.
作者: caocheng    时间: 2025-3-10 17:47
开几个排不凝气的小口
作者: hcer    时间: 2025-3-11 13:28
出口做两个就行了
作者: zlm322    时间: 2025-3-12 09:03
kz18paj061 发表于 2025-3-10 16:42
您的考虑是有道理的。当气体冷却时,其内部的不凝气体(如空气)密度会减小,从而倾向于上浮。如果换热器设 ...

我有一个这样的考虑,如果是上进下出,那么换热器内应该不会有液相积存,想要保持流通,换热器应该会处于一个基本完全气相的状态,如果采取下进上出担心压差会偏大一些
作者: 灵清欢    时间: 2025-3-15 13:10
可以按照上进下出,换热器下方加管箱,设置两个出口,管箱上开口走不凝气,封头开口排凝液
作者: jhtly    时间: 2025-3-15 15:55
……感觉下进上出不好,还是要上进下出,出口接一个类似气液分离器的东西应该可以
作者: 疯狂的石头猪    时间: 2025-3-15 16:58
jhtly 发表于 2025-3-15 15:55
……感觉下进上出不好,还是要上进下出,出口接一个类似气液分离器的东西应该可以 ...

精细化工工艺常见做法
作者: 30dman    时间: 2025-3-17 10:44
考虑气相进在侧面,底部液相出口和排空口,顶部不凝汽和气相出口




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5