隔爆标志Ex d和Ex db存在区别,其中防爆标志Ex d为旧标准GB3836.2-2010规定的由隔爆外壳“d”保护的设备的相关要求;而隔爆标志Ex db应符合新版标志GB/T3836.2-2021,同样适用于爆炸环性境,它们之间既有相似点,也存在一些差异。以下是对两者的详细比较。
一、Ex d标志
1.含义:在旧标准2-2010部分中,Ex d表示由隔爆外壳“d”保护的爆炸性气体环境用电气设备结构和试验的专用要求,表示设备适用于爆炸性气体环境中的火花和电弧引起的爆炸。这种标志的设备通常采用隔爆外壳设计。Ex d保护的设备形成设备保护级别“EPL”为Gb或Mb。
2.工作原理:隔爆外壳设计是指将可能产生火花或电弧的部件封装在一个坚固的外壳内,以防止爆炸性气体进入并引发爆炸。当设备内部发生爆炸时,外壳能够承受爆炸压力,并阻止爆炸性气体向外传播,从而保护周围环境的安全。
3.应用场景:Ex d标志的设备通常适用于医药、石油化工等行业的爆炸性气体环境。
二、Ex db标志
1.含义:在新标准GB/T3836.2-2021部分中,由Ex db来表示由隔爆外壳“d”保护的爆炸性气体环境用电气设备结构,其外壳能够承受通过外壳任何结合面或结构间隙进入外壳内部的爆炸性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性气体环境的点燃。在新标准中由Ex db保护的设备形成设备保护级别“EPL”为Gb或Mb。
在新标准GB/T3836.2-2021部分中,由隔爆外壳“d”保护的电气设备分为以下保护等级
——“da”保护等级(EPL“Ma”或“Ga”);
——“db”保护等级(EPL“Mb”或“Gb”);
——“dc”保护等级(EPL“Gc”);
其中“da”保护等级仅适用于便携式可燃气体探测器的催化式传感器。
其中“dc”保护等级的要求适用于具有电气开关触点的电气设备和Ex元件。
对“db”保护等级的要求,除对“da”和“dc”保护等级的特殊要求外,新标准GB/T3836.2-2021的所有其他要求适用于“db”保护等级。
2.工作原理:内部可能点燃爆炸性气体环境的部件,能承受内部爆炸性混合物爆炸产生的压力,并阻止爆炸传播到外壳周围爆炸性气体环境的外壳。
3.应用场景:Ex db标志的设备适用于有爆炸性气体环境的场所。
三、共同点
隔爆型防爆是将电气设备的带电部件放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力,而外壳不被破坏;同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆,不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。
根据隔爆型仪表设备的防爆原理,可知隔爆外壳应具有耐爆和隔爆性能。耐爆性能就是外壳能承受壳内爆炸性混合物爆炸时所产生的爆炸压力,而本身不产生破坏和危险变形的能力;而隔爆性能就是外壳内爆炸性混合物爆炸时喷出的火焰,不引起壳外可燃性混合物爆炸的性能。
因此隔爆外壳必须满足两个基本条件:① 外壳具有足够的机械强度,能够承受内部的爆炸压力而不损坏,也不产生影响防爆性能的永久性变形。;② 外壳壁上所有与外界相通的接缝和孔隙小于相应的最大试验安全间隙 因此隔爆外壳应有耐爆性及隔爆性两种特性。
1.符合标准:Ex d标志的设备符合旧标准2-2010由隔爆外壳“d”保护的爆炸性气体环境用电气设备结构和试验的专用要求;而Ex db标志的设备符合新版标准GB/T3836.2-2021由隔爆外壳“d”保护的爆炸性气体环境中设备。
2.爆炸性气体环境防爆标志:新版标准可能增加了对爆炸性气体环境防爆标志的详细要求,如温度组别、设备类别等。
3.其他技术要求和规定:除了防爆标志外,新版标准还可能包含其他与旧版标准不同的技术要求和规定,这些都需要在设计和使用过程中予以考虑。