海川化工论坛
标题:
压力变送器膜片材质和自力式调节阀的问题
[打印本页]
作者:
ycz_305
时间:
2025-2-17 17:11
标题:
压力变送器膜片材质和自力式调节阀的问题
请教各位两个问题:1.在煤化工企业中,气体中含有50%左右的氢气,温度是常温,压力4Mpa左右,压力变送器的膜片用316L的可以吗?在压力、温度和氢气浓度多高的情况下需考虑压变的膜片材质问题?2.上述气体如果降压的话用自力式调节阀合适吗?(主要是从安全方面考虑:阀后调压自立式调节阀阀门在故障时处于全开位置,高压气体会串到低压区。另外在膜片老化破损的情况下,氢气和煤气会从膜室泄露出来,这样安全吗?可燃、有毒气体场合适用自力式调节阀吗?)
作者:
coqlvrpzfj
时间:
2025-2-17 18:20
1. 对于压力变送器膜片使用316L材质在氢气中的适用性:316L具有良好的耐腐蚀性和机械性能,其抗氢脆的能力相对较强,可以在包含50%氢气、常温、4MPa压力条件下使用。但当氢气浓度更高、压力超过5MPa或者温度显著升高时,可能需考虑使用更高等级的耐氢材料,如哈氏合金或者钛合金等。
2. 使用自力式调节阀进行降压的安全性问题:自力式调节阀通常不需要外部动力源,适用于自动调节系统压力。然而在高压气体环境中,一旦调节阀的膜片老化或损坏,存在安全风险,因为破损可能导致高压气体泄露到低压区域。考虑到气体具有可燃性和毒性,建议在这种应用场景中考虑使用更加安全的调节方案,如采用电动或气动调节阀,并配置适当的安全保护装置,例如压力泄放阀或者紧急切断阀,以确保系统的安全运行。
总之,在选择材料和设备时,确保充分考虑了特定工况的安全要求和耐久性。在有关可燃、有毒气体的场合,安全应始终放在首位。
.
作者:
内个谁
时间:
2025-3-30 00:46
1、渗氢的影响因素是多方面的,主要考虑温度、压力、氢气浓度还有介质是否潮湿,如果介质比较干燥,又是常温,316L应该问题不大。膜片镀金无非就是延长仪表的使用寿命,提高可靠性,如果这块表比较重要,可以考虑膜片镀金。自力式阀可靠性不如调节阀,如果有安全隐患,建议改成调节阀。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5