标题: 热电阻本安问题
各位好,请教两个问题,先感谢大神回复,谢谢。

  问题:1、热电阻配本安接线盒,是否可以呢?   根据SH/T 3005-2016    5.3.10 测温元件的选型,k) 安装在爆炸危险区内的测温元件的接线盒应选用隔爆型(Exd)或增安型(Exe);好像是不可以。但如果配了本安接线盒再配本安电缆再到变送器、主电缆、安全栅都配好的话,是否可以呢?
   
问题2:本安表头配非本安电缆也不配安全栅,是否可行?      这个问题个人认为没有形成本安回路,应该是不行。

作者: afflatus99    时间: 2025-1-4 23:00
问题1:根据SH/T 3005-2016标准,爆炸危险区内的测温元件接线盒必须是隔爆型(Exd)或增安型(Exe)。即使配备了本安接线盒,并且所有电缆和变送器都是本安类型,也不符合该标准要求。因此,建议使用隔爆或增安型接线盒。

问题2:本安表头配非本安电缆且不使用安全栅是不可行的。这样的配置无法保证整个电路的本质安全性,可能存在安全隐患。正确的做法应确保整个电路系统都满足本安要求。
.