海川化工论坛
标题:
机柜室接地怎么做?
[打印本页]
作者:
wx_Wang81529
时间:
2025-1-3 10:20
标题:
机柜室接地怎么做?
( 下载次数: 0,容量,)
上传
点击文件名下载附件
( 下载次数: 2,容量,)
上传
点击文件名下载附件
如图,电气只留了两个LEB,请问仪表接地,上面图1和图2哪个是正确的,还是两种都不对?
作者:
mztiozttog
时间:
2025-1-3 12:10
图1是正确的方式,仪表接地应该独立接到LEB上。这样可以保证仪表的接地安全和有效,避免与电源接地可能产生的干扰或回路问题。图2中仪表和电源共用一个接地点,这种方式不推荐使用。
.
作者:
linzj
时间:
2025-1-3 12:36
参考SH/T 3081《石油化工仪表接地设计规范》