如何测量控制风速?
采用外部排风罩的,应按《排风罩的分类及技术条件GB/T(16758-2008)》、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范(AQ/T 4274-2016)》规定的方法测量控制风速,
测量点
应选取
在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置
,控制风速不应低于0.3米/秒(行业相关规范有具体规定的,按相关规定执行)。
。
( 下载次数: 1,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
智者明
时间:
2024-12-28 16:46
将无组织排放转变为有组织排放进行控制,优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。
对于采用局部集气罩的,应根据废气排放特点合理选择收集点位,距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不低于0.3米/秒,达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。
控制风速是反映局部排风设施控制有害物能力的技术指标,在设计时多采用控制风速进行设计,其原理就是使排风量在边缘控制点上形成能使有害物吸入罩内的风速。
控制风速应在没有污染源的状态下,通风系统正常运行且稳定后进行检测,检测点处尽量避免干扰气流。
由于风速具有方向性,因此需采用具有方向性的热电风速仪测量控制风速,而且应按照仪器使用规程操作,风速仪上的方向指示点迎着风的方向。