海川化工论坛
标题:
【海川它山之石】镇海炼化首次自主完成电力系统抗晃电试验
[打印本页]
作者:
沙漠里的游鱼
时间:
2024-12-25 17:51
标题:
【海川它山之石】镇海炼化首次自主完成电力系统抗晃电试验
镇海炼化首次自主完成电力系统抗晃电试验
12月18日,镇海炼化成功完成中国石化首次自主开展的电力系统抗晃电试验,增强了炼化企业电力系统可靠性,为减少电气原因导致的非计划停工提供了实践范例。
晃电即电网在遭遇台风、暴雨、冰冻等恶劣天气或设备故障、操作失误等情况下发生的电压瞬间大幅度下降和短时停电现象。在日常生活中,晃电可能导致灯光闪烁、电脑重启等问题,甚至损坏家用电器。在炼化企业生产中,晃电是导致非计划停工的主要原因之一,也是行业内长期存在的技术难题。
针对这一难题,今年以来,镇海炼化电气核心技术创新工作室开展多轮技术攻关。他们结合继电保护特性和设备运行原理,创新性地将传统的残压切换方式升级为快速切换模式,成功将电源切换时间从1秒缩短至0.1秒。同时,根据生产工艺条件,为电动机设置了分时段再启动功能。
此次抗晃电试验在镇海基地二期新建装置进行,试验过程中所有晃电均未造成装置联锁停车,充分验证了抗晃电技术的有效性。此次试验还精准获取了电网故障短路大电流冲击下的暂态稳定和电动机再启动特性数据,为电力系统稳定分析与定值计算提供了参考数据。
作者:
中原人
时间:
2024-12-26 06:54
感谢资料共享!
作者:
沙漠里的游鱼
时间:
2024-12-26 08:10
中原人 发表于 2024-12-26 06:54
感谢资料共享!
【化工装备十年大发展】2119-2024天大技术!全球单套规模最大甲酸钙生产装置
https://bbs.hcbbs.com/thread-5676602-1-1.html
(出处: 海川化工论坛【海川网】)
作者:
智者明
时间:
2024-12-26 12:02
茂名石化曾经因为35KV变电站晃电导致乙烯装置2#裂解炉燃烧事故。