请问,精细化工装置,液氨作为原料,采用钢瓶装,钢瓶与管道连接部分是否可以采用软管连接?按照GB50160-2008(2018版),液氨管道应该是不允许使用软管连接的吧,如果不使用软管连接,有什么好的连接方式么,可以用万向管么?
作者:
别100
时间:
2024-12-25 15:39
不可以使用软管连接液氨钢瓶和管道。按照GB50160-2008(2018版)标准,液氨管道应使用刚性材质确保安全。您可以考虑使用万向管或者其他类型的刚性金属管道来进行连接,以确保管道系统的安全性和稳定性。推荐使用如法兰连接、焊接等更为可靠的连接方式。
.
作者:
caocheng
时间:
2024-12-25 17:07
1、金属硬管连接:
使用金属硬管(如无缝钢管、焊接钢管等)进行连接,确保连接的牢固性和密封性。
金属硬管连接需要采用合适的连接方式,如焊接、法兰连接等,以满足工艺和安全要求。
2、万向管道(金属万向充装系统)连接:
万向管道是一种安全可靠的连接方式,特别适用于液氨等危险化学品的充装和输送。
它具有灵活性强、密封性好、易于维护等优点,可以适应不同方向和角度的连接需求。
在使用万向管道时,需要确保其材质、规格和连接方式符合相关标准和规范。
作者:
Faraway_NMy80
时间:
2024-12-26 09:08
但是发现一个问题,如果使用万向管道时,钢瓶出口管径很小,好像万向管道不匹配呢