1、DCS报警死区是什么?有什么作用?
【答案】
报警死区是工艺报警的重要属性,主要用来消除由于工艺测量点反复越限制造成的大量报警。设定死区后,测量点触发工艺限值报警后,如果测量点的变量值在报警死区范围内波动,就不会恢复报警,也不产生新的报警,如果变量值离开死区范围内,则先恢复原来的报警,再产生新报警。
举例说明:
某生产装置塔顶压力变送器PT101,量程为0-2000kPa,压力高报警设定值为1600kPa,为了防止在报警值附近重复报警,设置报警死区10kPa。即当压力值高于1600kPa时立即报警,当压力值低于1590kPa时,报警恢复。报警死区实际应称为报警退出滞后值。
作者:
中原人
时间:
2024-12-14 12:03
谢谢分享
作者:
cindyzhi
时间:
2024-12-14 13:05
DCS报警死区是指在工艺测量点的报警设置中,为避免频繁的报警和恢复所设置的一个值域范围。它的作用是减少由于工艺参数波动而导致的反复报警,从而优化报警管理,确保系统的稳定运行。当测量值超过设定的报警限值而触发报警后,只有当这个值回落并超出报警死区的范围时,报警状态才会被清除,否则即使值有所下降但仍在死区内,报警不会被清除,也不会触发新的报警。这样可以有效避免在阈值附近的小幅波动引起的频繁报警。
.
作者:
Enjoyself
时间:
2024-12-14 13:31
谢谢分享
作者:
Formertly
时间:
2024-12-14 19:21
谢谢分享资料
作者:
许沭龙
时间:
2024-12-14 20:05
谢谢楼主分享 在实际使用中,工艺很多不想设置死区
作者:
壹贰叁123
时间:
2024-12-15 00:55
感谢分享学习
作者:
Charlesdays
时间:
2024-12-15 08:34
谢谢分享
作者:
壹贰叁123
时间:
2024-12-15 10:37
谢谢学习分享
作者:
青青河边草_YBAS
时间:
2024-12-16 08:46
谢谢分享
作者:
shenruibang
时间:
2024-12-16 08:53
感谢分享!
作者:
Formertly
时间:
2024-12-16 13:57
谢谢分享
作者:
lgq420923
时间:
2024-12-16 14:41
感谢分享
作者:
深藏blue.
时间:
2024-12-17 10:19
谢谢分享学习
作者:
Liam_ImaXJ
时间:
2024-12-17 13:58
感谢楼主分享
作者:
Reall
时间:
2024-12-17 21:16
谢谢分享
作者:
Super-88
时间:
2024-12-18 11:39
谢谢分享
作者:
歡喜就好
时间:
2024-12-18 15:49
谢谢分享
作者:
cuikai_win
时间:
2024-12-19 08:25
感谢分享
作者:
五点半
时间:
2024-12-19 11:12
谢谢分享学习
作者:
五点半
时间:
2024-12-19 11:13
谢谢分享
作者:
haozd917
时间:
2024-12-19 16:09
非常感谢楼主分析
作者:
青青河边草_YBAS
时间:
2024-12-20 13:59
感谢分享
作者:
wang009qian
时间:
2024-12-20 14:15
HAO
作者:
blinbling
时间:
2024-12-21 21:17
谢谢分享
作者:
东南西北Run
时间:
2024-12-24 09:30
谢谢分享。
作者:
blinbling
时间:
2024-12-25 20:34
谢谢分享
作者:
Formertly
时间:
2024-12-30 11:48
谢谢你的分享。
作者:
AaLee
时间:
2025-1-2 20:16
谢谢分享。
作者:
blinbling
时间:
2025-1-4 18:16
谢谢分享。
作者:
Q6P6D6688
时间:
2025-2-26 14:43
感谢分享
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5