zxqxlq 发表于 2024-12-4 15:45
温度高过36度不是给风机控制回路一个闭合信号,而是给控制系统一个闭合信号,这个信号要在风机控制回路里进 ...
zxqxlq 发表于 2024-12-4 15:43
温度高过36温度开关闭合送出信号,温度低于36温度开关断开,有的时候温度开关本身会设置一个死区,比如温度 ...
工程的程 发表于 2024-12-04 16:45
zxqxlq 发表于 2024-12-4 15:45
温度高过36度不是给 ...
hanhaigang128 发表于 2024-12-4 20:00
我们用的电控柜或PLC控制柜内配置有1个温控开关,这个温控开关可以设置1个设定温度用于启、停启动柜内的风 ...
濠梁知乐 发表于 2024-12-4 22:28
当温度高于30度且达到36度时,开关1闭合,通过继电器自锁,风扇启动,温度开始降低;
当温度高于30度且低 ...
工程的程 发表于 2024-12-5 10:28
嗯,是这样的,有个疑问是在低于36度之前开关1是闭合的,自保持那个也是闭合的,这两根线是并着,这样不 ...
工程的程 发表于 2024-12-5 10:25
你这个跟我了解的开关不一样,我了解的温度开关当温度到高温连锁值时闭合,直到环境温度降到这个值以下就 ...
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |