海川化工论坛

标题: 仪表接地系统 [打印本页]

作者: ycz_305    时间: 2024-11-27 17:24
标题: 仪表接地系统
请教各位:(一)按照最新的仪表安装施工规范,仪表接地系统是不是要与低压电气的接地系统连接到一块?如果是这样的话DCS系统的工作地和保护地怎么与低压电气地连接?(二)另外石化仪表施工标准中的10.4.7 分屏总屏蔽电缆的外屏蔽层、铠装电缆的铠装金属保护层应在现场和控制室/机柜室两端接到保护接地。与10.4.9 现场仪表设备端电缆的屏蔽层应浮空,并应作绝缘处理。同一回路的屏蔽层应具有可靠的电气连续性,不应浮空或重复接地,铠装电缆的铠装层应与仪表设备一同实施接地。有无冲突的地方?(三)早些年DCS系统的接地不是要求单独接地不能和电气地连接到一起吗?印象中DCS机柜内的工作地和保护地最后连接到一起汇入到一个单独的接地上吗?

作者: wfxejesrab    时间: 2024-11-27 19:17
(一)根据最新的仪表安装施工规范,仪表接地系统通常需要与低压电气的接地系统连接。DCS系统中的工作地和保护地应该通过单独的接地线连接到低压电气接地点,确保整个系统的安全和可靠。

(二)关于屏蔽电缆和铠装电缆的接地,虽然两条规定看起来可能有冲突,实际上它们针对的是不同情况。10.4.7条指出应在两端接地以防止环流,而10.4.9条中说明现场仪表设备端电缆的屏蔽层应浮空,这是为了避免接地点过多导致接地环路问题。只要确保屏蔽层的电气连续性,并确保铠装层正确接地,这两条规定可以共存。

(三)早期DCS系统接地通常要求单独接地,以避免与电气地之间可能产生的干扰。然而,随着技术与规范的进步,现在更倾向于将工作地和保护地汇合后,与电气地连接,但需确保接地系统设计合理,避免回路或噪声问题。建议查阅最新的相关规范,以便得到具体的执行指导。
.
作者: yahooabce    时间: 2024-11-28 15:57

作者: ycz_305    时间: 2024-11-29 16:11
wfxejesrab 发表于 2024-11-27 19:17
(一)根据最新的仪表安装施工规范,仪表接地系统通常需要与低压电气的接地系统连接。DCS系统中的工作地和 ...

谢谢你的耐心讲解!另外咨询下:按照最新的规范,DCS系统的保护地和工作地需分别引出两根接地线都连接到电气的中性点地上吗?