海川化工论坛
标题:
蒸汽计量偏高的问题
[打印本页]
作者:
warewood
时间:
2024-11-19 18:15
标题:
蒸汽计量偏高的问题
我公司汽轮机出口的分汽缸上外接DN350管线进行供
汽
,分汽缸压力0.82mPA,供气温度215℃。
管线前段30米处安装一台DN350涡街流量计(国产仪表,量程0-9500m3/h,供汽时密度约4.32kg/m3)。此表经过校验机构空气检验误差基本在-1.07%。
管线末端700米处安装一台DN300涡街流量计(横河)测量,此处
压力0.78mPA,温度197℃。
正常供汽时国产表一直高于横河表5t/h左右,望海川大神们帮分析分析原因,在此谢过
!
作者:
qqgd
时间:
2024-11-20 09:05
两台流量计安装的位置的温度、压力都不一样,对于蒸气计量而言,有差别才是正常的。
蒸气从国产表所处的上游走到横河表的下游,温度降了17 度,压力降了0.4公斤,蒸气计量必然有差别,因为有相当量凝结水析出了。
作者:
myface
时间:
2024-11-20 09:20
按你这个描述,你的温压不是实时补偿的?
作者:
yahooabce
时间:
2024-11-20 09:53
问你们仪表工程师
作者:
暖冬_E88Rf
时间:
2024-11-20 14:09
提供下两台流量计的温度压力补偿情况
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5