标题: 稀硝酸罐组是否要设置有毒气体报警检测点 [打印本页]

作者: GHJDSM    时间: 2024-11-15 13:39
标题: 稀硝酸罐组是否要设置有毒气体报警检测点
各位:

       请问在稀硝酸罐组内是否需要设置有毒气体报警检测点,在安全检查中对此有无提出特别要求,请知者赐教!

作者: boluomi1110    时间: 2024-11-15 15:17
在稀硝酸罐组内设置有毒气体报警检测点是必要的。稀硝酸挥发时会释放具有腐蚀性和毒性的气体,例如二氧化氮。为了确保作业人员的安全以及及时处理泄漏等紧急情况,建议在相关区域安装有毒气体检测和报警系统。安全检查中通常会对此类安全设施的设置提出明确要求。建议参考当地的安全规范进行配置。
.
作者: 射雕大侠    时间: 2024-11-16 08:10
是来学x i的
作者: GHJDSM    时间: 2024-11-22 10:12
boluomi1110 发表于 2024-11-15 15:17
在稀硝酸罐组内设置有毒气体报警检测点是必要的。稀硝酸挥发时会释放具有腐蚀性和毒性的气体,例如二氧化氮 ...

请问现有规范对此有无明确的要求或规定,行业的x i惯做法也可以参考。

作者: jh9689    时间: 2024-11-22 20:14
一般来讲稀硝酸在低温下是不需要的,但是温度较高的情况是需要的。硝酸分解温度约86℃
作者: GHJDSM    时间: 2025-1-16 09:17
jh9689 发表于 2024-11-22 20:14
一般来讲稀硝酸在低温下是不需要的,但是温度较高的情况是需要的。硝酸分解温度约86℃

请问硝酸分解温度86℃出自哪里?
作者: nanfangshow    时间: 2025-1-16 09:51
个人感觉不需要,从安全角度考虑,可以设置监控设施去及时发现,但是设置报警器效果不能确定
作者: jh9689    时间: 2025-1-16 11:49
GHJDSM 发表于 2025-1-16 09:17
请问硝酸分解温度86℃出自哪里?

浓硝酸在0℃下就会慢慢分解,室温下也是,温度高的时候分解速度明显加快。
温度达到86度时,硝酸气体被蒸馏出来。
实际上说硝酸分解温度也不是很严谨,但是这个温度下NOx的出现的明显增多,因此这描述的

作者: jh9689    时间: 2025-1-16 11:50
jh9689 发表于 2025-1-16 11:49
浓硝酸在0℃下就会慢慢分解,室温下也是,温度高的时候分解速度明显加快。
温度达到86度时,硝酸气体被 ...

我们设置报警仪主要还是根据NOx来监测泄露现象




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5